4.5.6条引下线3m范围内敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层,请问室外部分沥青层和厚砾石层一定要在地表吗?如果到了绿化带怎么处理?还是说沥青层和厚砾石层可以有一定的深度新规范发布了,有没有施工图集?变了不少,很多东西又没有解释,是不是要大家都摸着石头过河,,,,呵呵
4.5.6条引下线3m范围内敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层,请问室外部分沥青层和厚砾石层一定要在地表吗?如果到了绿化带怎么处理?还是说沥青层和厚砾石层可以有一定的深度
新规范发布了,有没有施工图集?变了不少,很多东西又没有解释,是不是要大家都摸着石头过河,,,,呵呵
2楼
回复
3楼
《
建筑物防雷工程施工与质量验收规范
》GB50
601
—20
10
5.1.1条 强制性条款
3
建筑物外的
引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用下列一种或多种方法,防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害:
1)
外露引下线在高2.7m以下部分穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,交联聚乙烯管应能耐受100kV冲击电压(
1.2/50μs
波形)。
2)
应设立阻止人员进入的护拦或警示牌。护拦与引下线水平距离不应小于3 m
6 引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。
《GB 50057-2010》建筑物防雷设计规范
符合规定之一即可,方法有很多
[
本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-5-18 13:03 编辑 ]
回复
4楼
学习!!!!
回复
5楼
唯一比较可行的是第一条利用10根柱子
10根柱子以下的建筑物极有可能不需要设防雷
规范暗示了≥10根柱子的建筑物要设防雷
回复
6楼
回复
7楼
DLT621-1997中:
3.4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。
a) 在110kV及以上有效接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。
a) 在110kV及以上有效接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
(1)
(2)
式中:Ut——接触电位差,V;
Us——跨步电位差,V;
ρf——人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω·m;
t——接地短路(故障)电流的持续时间,s。
b) 3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
Ut=50+0.05ρf (3)
Us=50+0.2ρf (4)
c) 在条件特别恶劣的场所,例如水田中,接触电位差和跨步电位差的允许值宜适当降低。
(1)
(2)
本帖最后由 wxr0804 于 2012-5-21 09:43 编辑 ]
回复
8楼
回复
9楼
哎,,说来说去主要是增加引下线地表部分电阻率。。防止跨步电压过大。