【请教】新规范中的防跨步电压和接触电压
panrq
panrq Lv.5
2012年05月15日 16:02:19
来自于防雷减灾
只看楼主

4.5.6条引下线3m范围内敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层,请问室外部分沥青层和厚砾石层一定要在地表吗?如果到了绿化带怎么处理?还是说沥青层和厚砾石层可以有一定的深度新规范发布了,有没有施工图集?变了不少,很多东西又没有解释,是不是要大家都摸着石头过河,,,,呵呵

4.5.6条引下线3m范围内敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层,请问室外部分沥青层和厚砾石层一定要在地表吗?如果到了绿化带怎么处理?还是说沥青层和厚砾石层可以有一定的深度
新规范发布了,有没有施工图集?变了不少,很多东西又没有解释,是不是要大家都摸着石头过河,,,,呵呵
免费打赏
wfuchen_cn
2012年05月18日 11:35:53
2楼
回复
踏雪
2012年05月18日 12:43:50
3楼
建筑物防雷工程施工与质量验收规范 》GB50 601 —20 10
5.1.1条 强制性条款

3 建筑物外的 引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用下列一种或多种方法,防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害:

1 外露引下线在高2.7m以下部分穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,交联聚乙烯管应能耐受100kV冲击电压( 1.2/50μs 波形)。
2 应设立阻止人员进入的护拦或警示牌。护拦与引下线水平距离不应小于3 m

6 引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m


《GB 50057-2010》建筑物防雷设计规范
1.jpg

符合规定之一即可,方法有很多


[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-5-18 13:03 编辑 ]
回复
珍琴
2012年05月18日 15:09:37
4楼
学习!!!!
回复
whatr
2012年05月19日 09:45:11
5楼
唯一比较可行的是第一条利用10根柱子

10根柱子以下的建筑物极有可能不需要设防雷


规范暗示了≥10根柱子的建筑物要设防雷
回复
wangzihuad
2012年05月20日 08:21:42
6楼
学习了
回复
悠然
2012年05月21日 09:41:09
7楼
DLT621-1997中:
3.4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。

a) 在110kV及以上有效接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。

a) 在110kV及以上有效接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值

(1)

(2)

式中:Ut——接触电位差,V;

Us——跨步电位差,V;

ρf——人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω·m;

t——接地短路(故障)电流的持续时间,s。

b) 3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值

Ut=50+0.05ρf (3)

Us=50+0.2ρf (4)

c) 在条件特别恶劣的场所,例如水田中,接触电位差和跨步电位差的允许值宜适当降低。


(1)

(2)

[ 本帖最后由 wxr0804 于 2012-5-21 09:43 编辑 ]
回复
sunlin0105
2012年05月21日 12:49:19
8楼
回复
红苹果
2012年05月21日 15:49:04
9楼
哎,,说来说去主要是增加引下线地表部分电阻率。。防止跨步电压过大。