4.5.6条引下线3m范围内敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层,请问室外部分沥青层和厚砾石层一定要在地表吗?如果到了绿化带怎么处理?还是说沥青层和厚砾石层可以有一定的深度新规范发布了,有没有施工图集?变了不少,很多东西又没有解释,是不是要大家都摸着石头过河,,,,呵呵
4.5.6条引下线3m范围内敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层,请问室外部分沥青层和厚砾石层一定要在地表吗?如果到了绿化带怎么处理?还是说沥青层和厚砾石层可以有一定的深度
新规范发布了,有没有施工图集?变了不少,很多东西又没有解释,是不是要大家都摸着石头过河,,,,呵呵
12楼
回复
13楼
感觉国标在往电力部标准靠拢!呵呵
回复
14楼
假如建筑物有十跟柱子还好办,如果没有十根,那么我觉得只能用铺砾石来同时实现防止接触电压与跨步电压,但是,这层砾石是不是一定要在地表面呢,,真的不清楚,那位兄弟能够指教一下,譬如有些小房子是靠近绿化带的,难道引下线周围就不能铺草了?
回复
15楼
学习!学习!
回复
16楼
解释标准出来前要看各种理解了
回复
17楼
回复
18楼
按规范要求做,10根
回复
19楼
学习了 ,也在等答案
回复
20楼
panrq 发表于 2012-5-22 14:47 假如建筑物有十跟柱子还好办,如果没有十根,那么我觉得只能用铺砾石来同时实现防止接触电压与跨步电压,但 …沥青层或者砾石层为了防止跨步电压和接触电压,如果要铺设一定深度,上层种草的话,那么引线一定要做好和土壤层的绝缘,建议将聚乙烯管铺设至沥青层或者砾石层
回复
21楼
沥青层的敷设深度有要求吗?埋设深度多少呢?
回复