zhiwozuiwo Lv.7
2012年05月15日 16:37:42
来自于变压器
只看楼主

不涉及主接线方案的讨论,现状就是如此:公用电与物业电合用一台变压器,自备发电机,考核计量设在配变低压侧,公用电部分一户一表计费,物业(公摊)用电部分如何计量?A.请路过的各位同行说说本地区的常规做法。目前楼主是这么处理的:将物业用电回路集中布置于低压柜内,在低压柜上装计量表。因物业用电出线回路数较多,负荷较小,选用GCS柜。如此物业用电的计量有两种方案:1.在母线上装计量CT,以柜为单位设置计量表;2.在抽屉内装计量CT,以抽屉单元设置计量表;

不涉及主接线方案的讨论,现状就是如此:公用电与物业电合用一台变压器,自备发电机,考核计量设在配变低压侧,公用电部分一户一表计费,物业(公摊)用电部分如何计量?

A.请路过的各位同行说说本地区的常规做法。

目前楼主是这么处理的:将物业用电回路集中布置于低压柜内,在低压柜上装计量表。因物业用电出线回路数较多,负荷较小,选用GCS柜。如此物业用电的计量有两种方案:1.在母线上装计量CT,以柜为单位设置计量表;2.在抽屉内装计量CT,以抽屉单元设置计量表;
看起来,第一种方式似乎更经济实用:减少抄表工作、误差较小、表计数量也少了;只是就具体的GCS柜,是否能在母线上加装计量CT,有什么影响或安全隐患则不得而知。以抽屉为单元,因为有装电流表的先例,装计量表恐怕无碍。

B:上述这两种方案那一个更合理?
免费打赏
zhiwozuiwo
2012年05月16日 10:25:00
2楼
刚跟某GCS柜厂家碰了一下:
如以抽屉为单元,有两种做法:1.表放在抽屉内,且只能用多功能表,计量不是很准确;2.三相计量表放在电缆室,费用较高;
如以柜为单元,则适当减少出线回路(抽屉),并注意柜厚,起码800;
确否?

另:物业计量是否还有别的方案?譬如以用电设备为单元,在终端箱或分接箱内分散安装三相表?或者换一种思路:柜内装数字采样输出模块,通过控制线集中到某个监控设备,可以实现集中抄表?
回复
wuzheng523
2012年05月16日 11:06:26
3楼
物业用电和户内用电供电局的计量算法应该不一样,用啥表放在哪应该都是供电局定吧~~~。
回复
zhiwozuiwo
2012年05月16日 11:50:43
4楼
板凳说的是。
1.算法不一样,是指收费标准不一样?
2.设计出图前跟供电局沟通似无可能。如此,设计出施工图时,还是要设计出一个方案,等会审时再确定最终方案。
回复
w13897439173
2012年05月17日 16:59:40
5楼
你这就是一个高供低计的方式,其实很简单电业局的表肯定是总计量你们两家,你可以再总表后你的主线上加装一块表来计量你的用电按照电业局的统一收费标准收费是总表的钱减去你表上的钱就是他要交的了
回复
dlizhengang
2012年05月17日 22:14:44
6楼
1.设计的依据是供电公司批复的供电方案,无供电方案就无各种不同性质用电负荷计量方式和收费标准。2.原侧上物业用电与居民照明用电各自单独供电,如物业用电负荷小,也可以何用一台变压器,物业单独装表计费。3.选用GCS柜的话,最好的方案是用两块柜子,一块计量柜加一块出线柜,计量柜供电公司要加封的,物业公司无权打开。
回复
baobao1003
2012年05月18日 10:04:06
7楼
学习了
回复
mqli2004
2012年05月18日 10:49:20
8楼
加电度表就可以了
回复
wfuchen_cn
2012年05月18日 11:28:25
9楼
回复
zhiwozuiwo
2012年05月18日 12:25:56
10楼
谢谢楼上各位的回复。特别是6楼的同行。
该项目会审的结果就是物业用电跟公用电分开,上两台变压器。如此物业计量问题得到解决,物变低压总计量。
另6楼关于GCS柜前设专门计量柜的做法,很受启发,以后可以直接拿来用。很高明的“综合思维”,不类我死脑筋,还是习惯发散思维。
回复
hongjingxinshi
2012年05月18日 13:10:42
11楼

此方案需供电局审核通过,互感器及电表都供电局提供。