不涉及主接线方案的讨论,现状就是如此:公用电与物业电合用一台变压器,自备发电机,考核计量设在配变低压侧,公用电部分一户一表计费,物业(公摊)用电部分如何计量?A.请路过的各位同行说说本地区的常规做法。目前楼主是这么处理的:将物业用电回路集中布置于低压柜内,在低压柜上装计量表。因物业用电出线回路数较多,负荷较小,选用GCS柜。如此物业用电的计量有两种方案:1.在母线上装计量CT,以柜为单位设置计量表;2.在抽屉内装计量CT,以抽屉单元设置计量表;
A.请路过的各位同行说说本地区的常规做法。
目前楼主是这么处理的:将物业用电回路集中布置于低压柜内,在低压柜上装计量表。因物业用电出线回路数较多,负荷较小,选用GCS柜。如此物业用电的计量有两种方案:1.在母线上装计量CT,以柜为单位设置计量表;2.在抽屉内装计量CT,以抽屉单元设置计量表;
看起来,第一种方式似乎更经济实用:减少抄表工作、误差较小、表计数量也少了;只是就具体的GCS柜,是否能在母线上加装计量CT,有什么影响或安全隐患则不得而知。以抽屉为单元,因为有装电流表的先例,装计量表恐怕无碍。
B:上述这两种方案那一个更合理?