2楼
同问中,我也想知道?
回复
3楼
如果是高层 已经越过超限高层的这个界限
在采取什么加强措施都没用
只能是调整刚度 是刚心质心尽力靠近
如果写超限报告的话
那就是加强抗扭刚度了。
还有就是塔楼和裙房的分界那个楼层的楼板要加强。
150后 双层双向配筋
回复
4楼
谢谢!但这种情况是否一定要做超限审查,规范没有要求是必须的.(当然超限条文中有"塔楼偏执"的情况)
回复
5楼
换成单塔模型分开算,再看下。
回复
6楼
按照分缝分开来建模计算,然后把裙房和所有塔楼第一层的侧向刚度拿出来对比一下,所有塔楼第一层侧向刚度/裙房顶层侧向刚度>1,质心这个问题应该比较容易控制
回复
7楼
为什么不做缝呢,这个时候就要注意本来是规则的,如果不分就成不规则的了
回复
8楼
可以参见朱总的建筑结构问答,这本书上应该有类似的问题,建议楼主可以看下。
回复
9楼
谢谢!但这种情况是否一定要做超限审查,规范没有要求是必须的.(当然超限条文中有"塔楼偏执"的情况)
回复
10楼
如楼上所说:本条属于直接进入超限审查的工程。(建质2010规定中有的"塔楼偏置大于20%"的情况)
回复
11楼
要做超限审查的,,,,,,,,
回复