本人做一个工厂小区,生活污水集中处理。最远一栋建筑物离污水处理装置有150米,由大便器排出的污水污物流经这么远,会不会堵塞?能否这么集中处理?需要注意什么?谢谢!
本人做一个工厂小区,生活污水集中处理。最远一栋建筑物离污水处理装置有150米,由大便器排出的污水污物流经这么远,会不会堵塞?能否这么集中处理?需要注意什么?谢谢!
12楼
我在上海遇到的一个日资工厂是建筑外设调节池,提升至处理站的。
你说最远距离才150米的话,加大坡度的方案可以考虑,但泵站内的调节池顶标高至少-2.50米。您可以作技术经济比较决定。
回复
13楼
增加坡度后要考虑埋深的问题。
回复
14楼
本人做过几个工厂小区和住宅小区,污水管采用U-PVC管,i=0.003 or 0.004,长度有的近600M,现有部分已投入使用,目前没发现有堵的。
回复
15楼
规范对小区排水接户管有最小管径和最小坡度的要求,我认为只要满足要求就行呀。
回复