一类高层商住楼消防电梯可以不下地下室车库吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2012年05月16日 07:29:07
只看楼主

一类高层商住楼消防电梯可以不下地下室车库吗?消防电梯层层停靠的要求,可以不考虑地下室车库吗?

一类高层商住楼消防电梯可以不下地下室车库吗?消防电梯层层停靠的要求,可以不考虑地下室车库吗?
免费打赏
linjun1972
2012年05月23日 15:02:32
12楼
凑够20字好难啊,谢谢楼主。凑够20字好难啊,谢谢楼主。
回复
你个不呐呐
2015年06月24日 15:06:18
13楼
必须下地下室!
强条!
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
1、 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2、 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3 、 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

本条第3款中“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室”应设置消防电梯,主要指当建筑的上部设置了消防电梯且建筑有地下室时,该消防电梯应延伸到地下部分;除此之外,地下部分是否设置消防电梯应根据其埋深和总建筑面积来确定。