高楼消防大家都知道由于楼层高,所以消防、喷淋水泵的扬程较高,水泵给系统的压力也大,本人从事物业工程工作,在接管的一个项目见过两次由于水泵运行,泄压阀不工作或没有调好,导致系统压力过高,把消防管道的抱箍蹦掉,出现断管,致使水灾一片的现象,我想如果能在消防系统上安装一个压力表,设定压力比水泵正常压力高2-4公斤,输出信号通过延时,超过设定延时时间,切断水泵控制电源强行停泵,设定低压比停泵系统维持压力低1-2公斤,低压恢复控制电源导通。控制方式有接触器、时间继电器可以实现,这样也可以保证泄压阀故障时不会出现压力过高破坏系统。大家都知道投运的大楼如果出现水灾那损失可想而知,特别是水漫到电气设备上后那损失更大。
消防系统,只允许自动启动,不允许设置任何自动停泵的装置.
比如说,低水位时只能报警不能停泵.配电柜中的热继电器啥的,也都不允许自动停泵或者断路.
回复
3楼
对,消防不能自动停泵!!
回复
4楼
选择质量好的泄压阀即可;
回复
5楼
可是不停泵,系统爆掉,不能供水的话还是不能灭火啊?
回复
6楼
选择双的泄压阀即可;
回复
7楼
说的有点道理,
但是不允许自动停泵的。
对于超压,就是要求装超压阀的。
像你说的这种情况,完全是质量或维护问题。平时必须解决,保证系统的着火时能够正常运行。
回复
8楼
说的很实际给。那位大神研究研究!
回复
9楼
嗯,如果因为火而引起的高压问题停的话反而灭不了火了
回复
10楼
有泄压阀已经是防止超压的手段了。你加再多的东西都不如维护好一个实用的东西。
还有泵房内压力高压的地方应该用法兰连接的。
回复
11楼
为什么不从启泵开始考虑呢?假如泵房中3用1备,发生火灾时电力控制启动其中任意一台泵,设定一延续时间,达不到你的设计压力就再启动一台,直至压力达到设计压力为止。