土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统能不能安装超高压停泵功能??

消防系统能不能安装超高压停泵功能??

发布于:2012-05-16 14:24:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高楼消防大家都知道由于楼层高,所以消防、喷淋水泵的扬程较高,水泵给系统的压力也大,本人从事物业工程工作,在接管的一个项目见过两次由于水泵运行,泄压阀不工作或没有调好,导致系统压力过高,把消防管道的抱箍蹦掉,出现断管,致使水灾一片的现象,我想如果能在消防系统上安装一个压力表,设定压力比水泵正常压力高2-4公斤,输出信号通过延时,超过设定延时时间,切断水泵控制电源强行停泵,设定低压比停泵系统维持压力低1-2公斤,低压恢复控制电源导通。控制方式有接触器、时间继电器可以实现,这样也可以保证泄压阀故障时不会出现压力过高破坏系统。大家都知道投运的大楼如果出现水灾那损失可想而知,特别是水漫到电气设备上后那损失更大。

捕获3.PNG


捕获4.PNG

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • aibushiyiqie
    aibushiyiqie 沙发
    泄压阀一定不能用差的!!!!!!!!!!这个关系到水压!!!!!!!!!!!
    2012-05-23 10:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • charles1016
    charles1016 板凳
    要么就用恒压切线泵吧。泄压阀质量问题了,还有本来在泄压阀前就有压力表啊。设计了泄压阀就已经算是安全设计的第二道防线了,就好像水泵要一用一备,如果2个泵都坏了,导致系统失败,那能怪谁呢,肯定是产品问题咯。

    [ 本帖最后由 charles1016 于 2012-5-22 16:08 编辑 ]
    2012-05-22 16:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单栓消防箱的尺寸一般是多少呢?

单栓消防箱的尺寸一般是多少呢?如果在砖墙上面半暗装消火栓箱 一般在砖墙上预留多大的洞呢 洞底边到地面多少距离呢?谢谢!

回帖成功

经验值 +10