紧急求助:墙体荷载的取值
hekang198764
2012年05月16日 19:55:49
只看楼主

原结构采用240厚的加气混凝土砌块墙面荷载为2.98kN/m2,现改为粉煤灰空心砖面荷载经计算面荷载为2.72kN/m2(8*0.24+0.04*20=2.72kN/m2),怎么会比加气混凝土砌块小的,是不是我烧结粉煤灰空心砖的容重取小了,还是就是这样的?

原结构采用240厚的加气混凝土砌块墙面荷载为2.98kN/m2,现改为粉煤灰空心砖面荷载经计算面荷载为2.72kN/m2(8*0.24+0.04*20=2.72kN/m2),怎么会比加气混凝土砌块小的,是不是我烧结粉煤灰空心砖的容重取小了,还是就是这样的?
免费打赏
frank8899
2012年05月16日 20:27:55
2楼
按照荷载规范 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 容重为:5.5
烧结粉煤灰空心砖 容重为:7~8
你算的烧结粉煤灰空心砖 没错
只是原结构取得值偏大而已,可能考虑了别的墙面装饰荷载等等
所以按照规范加气混凝土砌块:5.5*0.24+0.04*20=2.12kN/m2
回复
无间道
2012年05月17日 08:14:23
3楼
沙发结实得很对,你在按照实际条件仔细核定一下吧。
回复
wang02956
2012年05月17日 09:54:30
4楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。
回复
wdh668
2012年06月20日 08:25:40
5楼
谨慎计算。。。。。
回复