[节能]全国公用节能超过0.4的怎么办?
zhengshg1979
2006年11月10日 08:26:46
来自于专家热线
只看楼主

有一个二层商业,体型系数超过了0.4,按照全国公用节能需要判定,但是手头没有节能判定软件,北京地区的有专门的节能判定表,不知道全国的认不认?按照北京的有一个ε,除了北京地区的以外,其他地区的这个值在哪里能找到特别全的?民用建筑节能住宅部分只有一部分ε值。河北沧州的这个值谁知道?

有一个二层商业,体型系数超过了0.4,按照全国公用节能需要判定,但是手头没有节能判定软件,北京地区的有专门的节能判定表,不知道全国的认不认?按照北京的有一个ε,除了北京地区的以外,其他地区的这个值在哪里能找到特别全的?民用建筑节能住宅部分只有一部分ε值。河北沧州的这个值谁知道?
免费打赏
zhengxufeng
2006年11月10日 10:09:04
2楼
体型系数超过了0.4,按照全国公用节能需要权衡判断,这点我们经常建筑专业协调,来达到要求
回复
zhengshg1979
2006年11月10日 13:18:28
3楼
你们那里用节能软件计算还是根据什么计算的啊?ε值全国各地的怎么查,你们节能计算是根据北京的那个节能判定表吗?
回复
zhengxufeng
2006年11月30日 14:52:55
4楼
我们现在节能热工计算,是用手计算。节能计算是根据各地节能判定表,甚至我们各个审图机构都有各自的表格
回复
zhengxufeng
2006年11月30日 15:22:49
5楼
ε其他地区的这个值在河北省工程建设标准DB13(J)24-2000,民用建筑节能设计规程,39页
河北沧州的这个值在39页有
回复
zhengshg1979
2006年12月01日 08:19:13
6楼
谢谢评图员,我们这里也是这么做的,但是我看按规范上走不是那么很简单,而且ε的值在河北省工程建设标准DB13(J)24-2000,民用建筑节能设计规程上确实有,但是少一个屋顶透明部分的,不知道这个值是多少?对于全国的建筑节能大于0.4后就没有传热系数限制了,在开始计算的时候就不知道该做多少的保温,如果按照北京的乙类判定法好像可以判定,但是全国范围内是否都认可?其他地区好像还是按热指标走的节能表。一般的单层建筑肯定是要超过0.4的
谢谢指导
回复
zhengshg1979
2006年12月01日 08:20:36
7楼
有没有全国各地的ε的值的汇编,现在做河北的可以找到,以后再作外省的就不是很好找了
回复
zhengshg1979
2006年12月24日 11:12:28
8楼
注册公用设备师考试教材上讲,采用绝热法,即将多余的外围护看作绝热面,让体形系数小于等于0.4,问题是减那一面墙的,还是全部按比例减少,包括屋面、外墙、玻璃等
回复
zhengshg1979
2006年12月24日 11:15:27
9楼
按照规范要求,参照建筑的窗墙比等是不能够变得,因此在采用绝热面后,窗户等也应该相应的减少,最后算出的为参照建筑的综合值
回复
zhengshg1979
2006年12月24日 11:21:43
10楼
方法二:在没有看到这个教材之前,曾经考虑过将体形系数大于0。4的建筑按比例长宽高等比缩放,窗户的也都为等比缩放,算出来之后按照放大倍数的立方的倒数取值定为参照建筑的综合值
回复
zhengshg1979
2006年12月24日 11:23:04
11楼
方法三:曾经考虑过将体形系数大于0。4的建筑按比例高度等比缩放,窗户的也都为等比缩放,算出来之后按照放大倍数的倒数取值定为参照建筑的综合值
回复