TN-S系统中,在配电室中开关柜上,一馈线回路为检修电源,请问:该回路开关是否必须选用带漏电保护功能的断路器?四极?三极?相应的规定是什么?
TN-S系统中,在配电室中开关柜上,一馈线回路为检修电源,请问:该回路开关是否必须选用带漏电保护功能的断路器?四极?三极?
相应的规定是什么?
2楼
必须的
开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设应符合要求。36V及以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器
漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
回复
3楼
要加漏电保护 见“民规” 7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
回复
4楼
检修回路 免不了有手持设备
回复
5楼
必须加,特别是移动设备使用时漏电保护是必须的
回复
6楼
必须要装的!!!
回复
7楼
个人观点:第一级(配电室内)不宜装漏电开关,检修电源也一样,最好在第三级才装漏电开关。
特别是检修电源,经常拆接,接错线和人为造成漏电误动作的事经常发生,如果一跳就跳到配电室,非常不方便,且给配电室的可靠运行带来威胁。
回复
8楼
学习参观
回复
9楼
不知道能否共地呢,好像不行的,是否要四极呢
回复
10楼
回复
11楼
馈线是三相四线用三级漏电保护开关,三相五线的就用四级漏电开关