宽6000,长8300跨度玻璃雨棚,外圈主梁用300*150H*5.5*8H型钢,内部檩条用200*70*2.3C型钢扣到一块,这样设计可以吗?玻璃8+8钢化夹胶。
宽6000,长8300跨度玻璃雨棚,外圈主梁用300*150H*5.5*8H型钢,内部檩条用200*70*2.3C型钢扣到一块,这样设计可以吗?玻璃8+8钢化夹胶。
2楼
这样是不可以的。应该找一个结构师帮你们计算一下,看具体需要的型钢截面是多大。
回复
3楼
结构设计是严谨的过程,如果你是结构师,不要动不动就是估计,搞得像个外行一样。如果你不是结构师,做好你份内的工作,不要来做结构份内的事。
回复
4楼
200*70*2.3C型钢?
你确定有这种型号的钢材?
回复
5楼
结构设计是严谨的过程,如果你是结构师,不要动不动就是估计,搞得像个外行一样。如果你不是结构师,做好你份内的工作,不要来做结构份内的事。
回复
6楼
通过计算,是可以的。
回复
7楼
装上去试试,不行拆下来就是了,反正钢结构的。
回复
8楼
钢构件差不多了,玻璃有点厚。
其实这样是说不清楚的。假如这个雨篷是我设计的,钢构件可以更小,玻璃也可以更薄。
一个好的结构方案可以帮你省下不少材料的。
有需要的话可以找我,各种钢结构、楼房、构筑物等我都擅长。
回复
9楼
同意8楼的想法
回复
10楼
jackwang515 发表于 2012-5-21 21:00 钢构件差不多了,玻璃有点厚。其实这样是说不清楚的。假如这个雨篷是我设计的,钢构件可以更小,玻璃也可 …玻璃分格1.4*3m,点支8+8不算离谱
回复