如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?

如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?
免费打赏
ljs1399
2012年05月28日 23:03:27
23楼
你可以看一下低压配电设计规范。GB50054-2011的3.2.8 3.2。9。 建议L线和N线一样大。都用240
回复
crf168
2012年06月21日 15:59:48
24楼
回复
chengyg1985
2012年06月27日 11:04:15
25楼

同意