请教10kV,800kW电机的启动控制方式???[
zhuyan531
zhuyan531 Lv.2
2006年11月10日 17:29:30
来自于电站工程
只看楼主

有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?

有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?
免费打赏
tangqiyou
2007年07月21日 09:41:03
32楼
以上问题,目前国内高压启动都有其明显优缺点,

不过,我有一成熟方案,如有需要,请联系!
回复
banqiao14
2007年07月22日 22:29:02
33楼
楼上各为已经讲的很清楚,这么小的电机只要你的电网容量够就直接启动,保护主要配速断,负序过流,零序,低电压,过热就好了,不需要用什么软启动,变频,成本太高了
回复
fan81929
2007年10月11日 09:31:29
34楼
请17楼的仁兄,也发份图纸给我 FAN81929@163.COM
谢谢
回复
qinglongmq
2007年10月19日 23:51:52
35楼
水泵的启动电流较小,可以选用直接启动的方式,但是如果启动电流较大,最好选用软启动,现在最经济的要算水电阻启动了。
回复
cxs2005666
2009年10月12日 16:29:28
36楼
主要看主变容量,如容量允许,可直接启动
回复