有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?
有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?
32楼
以上问题,目前国内高压启动都有其明显优缺点,
不过,我有一成熟方案,如有需要,请联系!
回复
33楼
楼上各为已经讲的很清楚,这么小的电机只要你的电网容量够就直接启动,保护主要配速断,负序过流,零序,低电压,过热就好了,不需要用什么软启动,变频,成本太高了
回复
34楼
请17楼的仁兄,也发份图纸给我 FAN81929@163.COM
谢谢
回复
35楼
水泵的启动电流较小,可以选用直接启动的方式,但是如果启动电流较大,最好选用软启动,现在最经济的要算水电阻启动了。
回复
36楼
主要看主变容量,如容量允许,可直接启动
回复