有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。
有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。
42楼
民规上面好象有的吧,我记不得了。
一般插座一个按100W计算
到底多少??兄弟有没记错
回复
43楼
灯具和插座混用,插座不宜超过5个
回复
44楼
《民用建筑电气设计规范》GJ/T 16-92第11.8.11条“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。但住宅可不受上述规定限制。”
本人认为当然不可以了,应该符合规范要求了 。
回复
45楼
建筑照明设计标准》GB50034-2004 第7.2.7,每一照明单相分支回路所接光源数不宜超过25个。所以如果一个回路的照明如为3管灯盘的情况,只能带8个灯盘(24支灯管)。
实践表明,以上规定是有必要的。
回复
46楼
支持
回复
47楼
最好不要太多,在一个回路中加几个控制开关
回复
48楼
民规,措施中有规定:不宜超过25盏灯具。不看规范就设计呀?胆大!!!
回复
49楼
我同意21楼的施工和设计都应按照规范来
回复
50楼
是光源不超过25个,单相插座不超过10个,单相空调插座不要超过3个。三相空调插座单独走1个回路。
回复
51楼
插座不宜超过10个
回复