有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。
有一路单相回路,16A的断路器,2.5mm的BV线,可不可以装32只40W的荧光灯。电流校验是没有问题的,电压变动不知道有没有影响?请各位高人指点一下。
52楼
灯太多,出现故障时维修太麻烦了!
回复
53楼
不宜超过25盏灯具。当然还要看负荷的功率,如果灯具配置需要同电源线相符合
回复
54楼
可以安装的,我想你是用来做总开关用的,你后面应该还有份开关,电流达到就快可以的了
回复
55楼
按规范做比较好 而且应该考虑 镇流器的损耗 同意楼上的说法
回复
56楼
请问一个镇流器可以同时启动两支以上的日光灯?36W的型号的
回复
57楼
同意
应该多方面考虑
回复
58楼
照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,按照电流是符合了,但是如果练的太多检修麻烦.尽量还是按规范来吧!
回复
59楼
以前的旧的电感式镇流器的启动电流较大,不知道我们现在的电子式是否还是如此。以前的荧光灯的启动电流要算到6被额定电流,现在如何计算的,请指教!算到10A应该是乘了系数1.3吧
回复
60楼
大家谈了这么多,最根本:做设计工作,一定要严格按规范设计!
回复
61楼
以下是引用rabbit5101在2006-11-13 14:32:13.0发表的内容:
《民用建筑电气设计规范》GJ/T 16-92第11.8.11条“照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。当灯具和插座混为一回路时,其中插座数量不宜超过5个(组)。当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。但住宅可不受上述规定限制。”按照规范规定,一般设计时每一回路均要满足两个条件,即电流不超过16A,灯具单独回路时不宜超过25个。但是这个规定不是很严格的,因为它没有用表示严格的“应该”两个字,而且住宅不受此条限制,可根据具体情况灵活应用。但要注意顾及当地的《低规》和有关的验收规范,同时在《民用建筑电气设计规范》第11.8.13条又指出“插座宜由单独的回路配电,并且一个房间内的插座宜由同一回路配电。”本人认为,电气的设计和施工都应该遵循规范要求,才能保证安全。