日发一帖,必属精品。答疑解惑,泵接合器的设置在我国《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中均作了规定 ,但接管点位置在我国现行规范中未曾明确。就室内消防水泵接合器在不同使用方式 ,不同给水分区方式和不同自动喷水灭火系统时的接管点位置作简要说明。
日发一帖,必属精品。答疑解惑,泵接合器的设置在我国《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中均作
了规定 ,但接管点位置在我国现行规范中未曾明确。就室内消防水泵接合器在不同使用方式 ,不同给水分区方式和不同自动喷水灭火系统时的接管点位置作简要说明。
2楼
室内消防水泵接合器有以下使用方式:
(1)临时消防给水系统室内不设消防水泵或虽设有消防水泵 ,但因消防水泵有机械故障、动力供应中断等原因消防水泵不能运行。当火灾发生消防车到达火灾现场后 ,车上的消防泵从水源取水 ,向水泵接合器供水 ,以满足室内消防用水量和水压的要求。
(2)临时消防给水系统室内设有消防水泵 ,但由于消防水泵选型不当或水泵性能不佳 ,技术参数不符合设计要求 ,或灭火现场实际用水超过设计流量等原因 ,造成消防供水量不足。消防车上消防泵通过水泵接合器和室内消防水泵并联工作共同向室内消防给水管网供水 ,以满足室内消防用水量的要求。
(3)临时消防给水设有消防水泵 ,但由于消防水泵选型不当 ,或水泵性能不佳 ,技术参数不符合设计要求 ,或建筑物内灭火设施使用情况改变等情况 ,造成消防用水量水压不足。消防车上消防泵通过水泵接合器和室内消防水泵串联工作 ,向室内消防给水管网供水 ,以满足室内消防用水水压要求。
(4)临时高压消防给水系统室内消防水池由于条件所限 ,消防用水量贮备不足 ,消防车上消防泵在火灾发生后 ,通过水泵接合器供水至消防水池 ,以满足消防水池贮水量所需并通过室内消防水泵供水至室内消防给水管网。
水泵接合器的不同使用方式 ,接管点的位置不同。上述第(1)种方式对接管点没有特殊要求。第(2)种方式应尽量将接管点位置与室内消防水泵的供水点位置相对置 ,这有利于室内消防给水管网压力工况的平衡。第(3)种方式接管点位置应在室内消防水泵的吸水管上。第(4)种方式接管点应在消防水池内。
回复
3楼
大家有不同的意见可以来说说啊,工程上你们都怎么接的?
回复
4楼
不错,我对此概念不清楚,审图公司经常说法不一
回复