2楼
不可以
在设备附近安装接闪器,计算保护范围,在保护范围即可
接闪器因和建筑上的接闪带相连
回复
3楼
不明白,为什么不可以?
电动机的金属外壳可以就近和接闪带相连。
回复
4楼
电动机额定电压是多少?相地绝缘耐压是多少?能不能用屋顶的配电箱外壳做接闪器?
回复
5楼
雷电流打到外壳上 会击穿的
如果电机和接闪网、接闪带 离得比较远 最好不要在屋顶连接起来
如果离得近,就连接起来
不利用电动机的外壳做接闪器,主要是防直击雷
回复
6楼
转动设备不能做接闪器
回复
7楼
最好千万不要利用电动机的外壳做接闪器,在电动机设备附近安装接闪器,能保护电动机即可
回复
8楼
一般屋顶风机都是一个电机直接放在屋顶上的,只需要与避雷带连接就好了,不需要设专门的接闪器。
回复
9楼
这个顶一下 感觉如果被雷击中了 电机厂可能打出火花的地方很多吧 不像罐一类的设备 我看我们单位对面的楼顶就立了很多小避雷针
回复
10楼
雷电流打到外壳上 会击穿的
如果电机和接闪网、接闪带 离得比较远 最好不要在屋顶连接起来
如果离得近,就连接起来
不利用电动机的外壳做接闪器,主要是防直击雷
回复
11楼
跟远近没关系,在电荷看来,多远都算近的。必须要与避雷带连接。不要怕接避雷带,避雷带是比接地极还要安全的地方。
回复