12楼
肯定不能用电动机外壳做接闪器,直击雷就不说了。
感应雷可能使你电动机直接被烧掉。
回复
13楼
个人认为在电动机旁边加避雷针。。。
回复
14楼
可以不另设接闪器,有金属外壳与防雷装置连接就可,外壳有保护。如对金属外壳有要求,不能坏,那就是另设接闪器。
回复
15楼
化工的防雷规范上明确规定不可以用旋转设备外壳做接闪器。
回复
16楼
GB50650-2011 石油化工装置防雷设计规范
4.2.3 防直击雷的接闪器,宜利用生产设各的金属实体,但应符合下列规定:
1 用作接闪器的生产设备应为整体封闭、焊接结构的金属静设各;转动设各不应用作接闪器;
2 用作接闪器的生产设备应有金属外壳,其易受直击雷的顶部和外侧上部应有足够的厚度。钢制设备的壁厚应大于或等于4mm,其他金属设备的壁厚应符合本规范表6.1.5中的厚度莎值。
4.2.4 易受直击雷击且在附近高大生产设备、框架和大型管架
(已用作接闪器)等的防雷保护范围之外的下列设备,应另行设置
接闪器:
1 转动设备;
2 不能作为接闪器的金属静设各;
3 非金属外壳的静设备。
追问一句:如果屋顶电机已有接闪器保护了,其外壳可以与接闪器相连接吗?
回复
17楼
理论上应该连,但我觉得不应直接连到接闪器上;我们行业的规范居然要求保护范围是提升机上空2米,还要离提升机3米远的地方设避雷针,塔架平台才3米宽,要求搞这么高,也不知道依据是什么
回复