简要说明:本冷却塔淋水面积为2000 m² ,塔高70m,半径26.878m,通风筒喉部标高57.05m,半径为14.7m,通风筒出口标高70m,半径为15.507m,抗地震6 度。环形基础截面形式为倒T 形,池壁为倾斜池壁。底板下设有防水层,底板厚度20mm,底板与环形基础之间设有橡胶止水带。共有人字柱40 对,设计要求人字柱及环梁为现浇。筒壁厚度自40cm变化到20cm。塔顶设有L 形状的钢筋混凝土刚性环。塔内壁设计有J55-81 氯磺化聚乙烯防潮涂料刷三层。顶部设避雷针。本冷却塔供水由二根压力进水钢管供到中央竖井,再由竖井供到主水槽流到各处。上部供水为主水槽--→次水槽--→淋水填料为塑料淋水填料。冷却塔外设上塔砼旋转楼梯,型钢平台,再由钢平台上到上塔爬梯。塔内竖井上及主水槽上、塔顶上均设有钢栏杆。冷却塔设有环形接地母线,Φ50 钢管接地极,有4 根-80×6 扁钢作避雷引下线,避雷引下线与塔顶环形栏杆焊接形成塔顶环形避雷带。

简要说明:本冷却塔淋水面积为2000 m ² ,塔高70m,半径26.878m,通风筒喉部标高57.05m,半径为14.7m,通风筒出口标高70m,半径为15.507m,抗地震6 度。[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-5-18 13:29 编辑 ]
5f800b37f8786be52d6e.rar
402 KB
立即下载
免费打赏
sccbjs
2012年05月18日 13:23:55
2楼

目 录
回复