变频生活给水泵三台共用,设计为三台循环工作,在压力低时两台工频一台变频三台水泵都在工作, 水泵的电机温度正常。一台泵的壳体温度却很高(水泵抽的是冷水)发热的泵没异常现象,不知什么原因造成泵体发热,请前辈们给分析下是什么原因造成的。
变频生活给水泵三台共用,设计为三台循环工作,在压力低时两台工频一台变频三台水泵都在工作, 水泵的电机温度正常。一台泵的壳体温度却很高(水泵抽的是冷水)发热的泵没异常现象,不知什么原因造成泵体发热,请前辈们给分析下是什么原因造成的。
22楼
壳内无水,检查一下造成无水的原因,楼上分析的很多
回复
23楼
如果三台中有同型号功率水泵,那么异常设备电流明显比另一台电流小。那么可以断定是出水口有为题了。
1 进出口问题
2 叶轮堵塞
回复
24楼
会不会是水泵反转运行了?
回复
25楼
你分析的有道理。
回复
26楼
沙发的答案不错,应该是检查一下水泵进出口压力,工作电流,这种情况下应该水泵前后无压差,工作电流很小
回复
28楼
排除系统管道,阀门问题,最容易忽视的就是
水泵并联扬程匹配问题,
很可能,发热水泵扬程过低,其它2个水泵扬程高出发热泵扬程过多,同时,用水量偏低时,导致,发热泵水流不出去,在泵体不停搅拌,而发热
这个是最难发现的。多用仪表测试以下
还有,就是流量不匹配,发热泵流量过小,
个人认为,整个管道系统出问题可能性不大,变频泵和工频泵不匹配的可能性最大
[
本帖最后由 birdfly 于 2012-5-24 15:33 编辑 ]
回复
29楼
回复
30楼
关闭其他运行中的泵,单独开这台水泵试一下,就可以知道。
回复
31楼
这个问题我也遇见过,变频水泵休眠后,水泵泵体摸着都发烫
回复