【求解】这泵该咋整?线圈也没烧,三相电阻平衡一相电流很大
zhuzii
zhuzii Lv.4
2012年05月18日 15:03:14
只看楼主

上午去一项目泵房发现排污泵(380V一用一备3KW带缺相与相序保护)有一台有故障指示,排除故障后,运行半分钟又故障(其中一相电压高达15A),把泵的线拿下来测得,三相之间电阴平衡6.5欧左右。三相与控制柜的地线阻值为0欧(泵的地线根本就没接到控制柜上)各相与与泵的地线之间阻值只有3欧左右。把泵的地线与控制柜的地线短接了一下后,测得三相与控制柜的地线之间阻值无穷大,三相与泵的地线之间电阻还是3欧。 这究竟是什么回事,进水了么,不像啊。线圈也没烧啊。三相电阻平衡为什么会有一相电流那么大?除了返厂维修外还有基本的办法么?

各位大侠们给指导指导吧。
免费打赏
zhuzii
2012年05月19日 08:32:21
2楼
怎么没人回
回复
majiasigongzi
2012年05月20日 17:13:46
3楼
柜体喷涂了绝缘材料所以阻值无穷大,电机可能是一相中的那一把线短路,接近星点
回复
jdw_david
2012年05月21日 20:18:55
4楼
换新电机~!
回复
pengguilun
2012年05月23日 20:12:00
5楼
短路了哈老兄
回复
dianqipanli
2012年05月23日 20:26:39
6楼
可能是匝间短路了,测量电感或者拆开电机查找。
回复
zjjun86
2012年05月24日 09:39:00
7楼
不用想了,直接找厂家换一台就好了,排污泵这个东西最容易莫名其妙的坏的
回复
chefushe
2012年05月24日 09:46:46
8楼
测量一下三相电压值,如果三相电压不平衡,一相电压高的话会有这种现象。
回复
红苹果
2012年05月24日 10:06:50
9楼
会不会是接地系统形式的问题?
小电机一般是星接法,星接法的同时会把星形点接至外壳(过去这叫接零保护);你四芯电缆过去那个是接外壳了。。故此时相对电机主回路过去的所谓的PEN或PE线阻值会很小。。
回复
luoladuodu
2012年05月24日 10:07:36
10楼
一相对外壳了呗。
各相与与泵的地线之间阻值只有3欧左右。
回复
qwsazx3
2012年05月24日 10:29:04
11楼
多测几次,一次可能有失误
回复