请教10kV中置柜保护CT的选型问题
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年05月18日 17:58:04
只看楼主

附件中,保护CT的选型是否有误?如仅仅以准确限值系数来校验:以50/5,10P15为例。当630kVA变压器高压侧短路电流达到15X50=750A时,该保护CT便不能满足要求。一般的,变压器速断保护要避开低压侧出口短路电流:估算低压侧出口电流:630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA,折算到高压侧:908A;换言之,高压侧采用速断保护,其整定值需大于908A。750<908,因此楼主认为该CT选型有误;

附件中,保护CT的选型是否有误?

保护CT2.jpg

如仅仅以准确限值系数来校验:
以50/5,10P15为例。
但翻阅多套图纸其保护CT选型皆通不过类上校验。

此处保护CT到底如何选型?

保护CT2.jpg

免费打赏
mtvhejiafu
2012年05月22日 11:34:10
12楼

改正下,我看到好多都是4个的···
回复
fsbb8108
2012年05月22日 17:13:36
13楼
学习 谢谢
回复
zjjun86
2012年05月24日 09:31:02
14楼
二楼已经讲的很细致了,学习了
回复
yangsc_ren
2012年05月24日 12:01:56
15楼
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lyasus2008
2012年05月24日 12:48:30
16楼
学习下!…………………………
回复
qwsazx3
2012年05月24日 12:50:17
17楼
向二楼三楼高人学习
回复
valenni
2012年05月25日 10:35:16
18楼
2楼讲得蛮详细的
回复
huangod
2012年05月25日 15:54:49
19楼
“当630kVA变压器高压侧短路电流达到15X50=750A时”这个15从何而来??电流速断保护要躲过低压侧的最大短路电流的,继电保护装置的动作电流整定值是计算出来的。
回复
花山石
2012年05月27日 17:23:59
20楼
这个问题挺有启发性的,我觉得在整定值附近能保证精度也算满足要求了
回复
a110407
2012年06月19日 09:21:15
21楼
电压是10kv吧
回复