请教10kV中置柜保护CT的选型问题
zhiwozuiwo
zhiwozuiwo Lv.7
2012年05月18日 17:58:04
只看楼主

附件中,保护CT的选型是否有误?如仅仅以准确限值系数来校验:以50/5,10P15为例。当630kVA变压器高压侧短路电流达到15X50=750A时,该保护CT便不能满足要求。一般的,变压器速断保护要避开低压侧出口短路电流:估算低压侧出口电流:630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA,折算到高压侧:908A;换言之,高压侧采用速断保护,其整定值需大于908A。750<908,因此楼主认为该CT选型有误;

附件中,保护CT的选型是否有误?

保护CT2.jpg

如仅仅以准确限值系数来校验:
以50/5,10P15为例。
但翻阅多套图纸其保护CT选型皆通不过类上校验。

此处保护CT到底如何选型?

保护CT2.jpg

免费打赏
dk21323
2012年06月19日 10:43:48
22楼
630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA,折算到高压侧:908A; 这个是怎么算的啊 楼主 看了看资料630变压器低压侧短路电流18.6ka啊 楼主 麻烦讲下 学习下啊 谢谢
回复
qsy
2012年06月19日 11:06:50
23楼
楼主请先查一下50/5的互感器热稳定,看看在这个短路容量下变压器的速断有没有可能在750A附近
回复
electricity
2016年12月04日 22:44:10
24楼
50/5太小了,100比5.
回复
xy6667934
2016年12月05日 10:38:13
25楼
低压侧短路电流:630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA(Uk%=4%);
10KV侧额定电流:630/10/1.732=36.4A;
10KVc侧短路电流:36.4A/Uk%=910A;
低压侧额定电流:630/0.4/1.732=909A
回复
co1480337881512
2016年12月10日 23:43:26
26楼
所以要综保的速断时间要设成0秒, 不然等互感器饱和了二次侧输出不准确的时候,就不能及时跳闸!然后事故扩大!
回复
xxj8691
2016年12月14日 08:50:56
27楼
额定容量超过2000kW或2000kVA时,一般会采用差动保护,CT应选择P15以上,如10P15、10P20甚至10P25
回复
xxj8691
2016年12月14日 09:36:15
28楼
高压侧短路电流计算:一般情况下,高压侧电网容量都比较大,通常高压侧容量按100MW计,高压侧容量越大,低压侧短路时,高压侧的电压损失越小,为计算方便,假定发生低压侧短路时,高压侧电压不变,则高压侧短路电流可按公式:Id=S/(1.732*U1*Uk),式中,S为变压器容量,U1位高压侧电压,Uk为变压器短路阻抗(楼主所计算的高压侧短路电流,Uk应为4%)。本公式没有考虑系统的阻抗,适用于小容量或短路阻抗小于5%的变压器。但对于常见的变压器,其工程应用是足够的。当然,采用标幺值计算,其结果将更准确,但也相对麻烦。低压短路电流的计算,也可使用此公式,只是需将U1换成U2.对于两相短路时的高低压侧短路电流,需将上述值乘以1732/2即可。
回复

相关推荐