[求助]在施工"倒虹吸管道"中应注意什么?
众意茗茶
众意茗茶 Lv.12
2006年11月11日 16:17:40
只看楼主

在施工"倒虹吸管道"中应注意什么?请各位前辈指教! 小弟在此先谢了

在施工"倒虹吸管道"中应注意什么?请各位前辈指教!
小弟在此先谢了
免费打赏
songlequn
2007年04月01日 23:12:23
12楼
D200污水管很容易堵的。倒虹施工我觉得太宽泛了,过小河和过很宽的完全不一样的阿
回复
yongpingren
2007年04月02日 10:30:52
13楼
我刚做了一个从水库引水的倒虹吸管引水工程:虹吸管径DN300,吸程高度约6.5米,吸程管线长度约40米,下游用水量约为100m3/h。但在运行过程中经常出现虹吸破坏现象,给生产带来很多麻繁!
请高手指点,谢谢!
回复
nanming
2007年04月05日 11:36:53
14楼
施工时时最重要的是进、出口的高差。不能小于设计要求。一般最好是一米以上。13楼说的问题也要引起重视。
回复
wastewater2000
2007年04月09日 15:47:07
15楼
一是倒虹吸管道进、出口两端的高程差,还有就是进、出口的流速,
还有就是最低点排泥的设置,还有就是最好设两根,虽然水头损失大了,但是保证了供水的可靠性。
回复
也不行
2007年04月11日 10:22:41
16楼
我也是遇到了这个问题!
我看到有的书上说倒虹管高成凹字型时可以只设一条工作管.
但规范要求通过河道的倒虹管,不宜少于两条.
这下我也麻了.
回复
yingjianyi_007@co163
2007年04月13日 13:55:03
17楼

污水为什么要保证供水的可靠性,能解释一下吗?不太明白.
回复
muziriyue009
2007年04月15日 08:50:04
18楼
对于这个问题,希望大家说的详细点啊,我也学习学习
回复
yanggaoweizt
2007年05月15日 20:27:49
19楼
第13楼  
引起断流可能是有空气,还有两端高差不要太大,一个常识,水在负压时会将里面溶解的空气析出来,就会聚集在管道最高点.另外一个问题就是管道内流速不均匀,后面水将水流拉断,那可能是水中杂质捣的鬼.所以流速和高差都是要注意的,不要一味的要求加大流量,那就得不偿失的.
回复
众意茗茶
2007年10月26日 20:43:35
20楼

有道理啊
回复
kongmo
2007年11月28日 21:59:31
21楼
施工怎么办,特别是在比较宽的河流上,采用什么施工工艺?
?
回复