求教 剪力墙胀模特别严重,怎么控制?
liliangbzd
liliangbzd Lv.3
2012年05月18日 21:18:49
来自于建筑施工
只看楼主

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。
这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

20120509243.jpg


20120509244.jpg

免费打赏
zpq_0626
2012年05月24日 10:45:42
32楼
模板没固定好
回复
xykfjbs
2012年05月24日 11:17:19
33楼
木工班组的问题,要加强现场的控制。
回复
zhuzg110
2012年05月24日 12:54:46
34楼
这个模板支护太差了,想知道这个剪力墙胀模胀了这个多,怎么办该砸掉重做还是剔?
回复
lszjypdzh
2012年05月24日 16:42:07
35楼
可能是拉杆在底部没有加密
回复
liliangbzd
2012年05月24日 16:46:02
36楼
我问过我们工地现场管技术的人员了,他们给的意见好像是最下面一排的螺丝拉杆没有控制好。
具体的控制距离就没有说清楚,还请各位教我一下。垂直度都是我自己在检测
比方说最下面一排拉杆或是加固的钢管,它应该是离地面几公分,每排拉杆间距多大?
回复
hd1912
2012年05月24日 16:50:42
37楼
木工问题,应该是木工的问题、与振捣无关。
回复
pokmijnxy
2012年05月24日 17:49:28
38楼
模板施工完了肯定没检查就开始浇筑!!!跑了10公分就多了8方?那你们胀模的柱还真TMD多哦
回复
js66xiaoyu
2012年05月24日 19:22:58
39楼
跑模了以后 又要打 麻烦
回复
fangbaohui
2012年05月24日 22:22:19
40楼
木工支模问题。首先下面焊定位筋,加上墙一样厚度的垫块,中间穿对拉螺栓,加固好,检验垂直度,墙一定用钢管加固好。。一般更高级用木方 螺杆对拉 效果很好 我这边的项目刚做完 成型质量很好
回复
kwq123
2012年05月25日 13:00:02
41楼
学习者
回复