求教 剪力墙胀模特别严重,怎么控制?
liliangbzd
liliangbzd Lv.3
2012年05月18日 21:18:49
来自于建筑施工
只看楼主

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。
这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

20120509243.jpg


20120509244.jpg

免费打赏
czbang_117
2012年05月26日 16:07:50
42楼
。。。严重跑偏了

这种对拉螺栓加固很好使啊

我浇的最高的8m多高的仓号,没没见这样的啊
回复
sqqsatan
2012年05月26日 21:15:05
43楼
木工需要教育 就这
回复
l119368582
2012年05月26日 22:04:08
44楼
应该是模板工不到位
回复
liliangbzd
2012年05月27日 20:47:23
45楼
今天又炸模了。4跟构造柱,200*300的。
我就想问下3米的层高,钢管螺丝拉杆应该拉几道?怎么控制啊
大神们 请赐教
回复
q2427003456
2012年05月28日 22:03:19
46楼
第一加固间距大了,一般木枋间距150,对拉螺杆横竖向都500,起步距离200,还有一次浇筑混凝土的高度,振捣时间都有影响。
回复
haiye19881220
2012年05月29日 10:33:25
47楼
出现这种情况,最大的原因是木工加固不到位;其次就是振捣的问题了,可能是振捣棒把对拉螺栓破坏了,才产生胀模现象!
回复
lewmingke
2012年05月29日 15:28:16
48楼
剪力墙必须用对元宝拉螺栓两边拉上钢管,还有就是振动棒振动也是需要技术的,振动棒停留在一个位置时间不宜过长。
回复
wd0848
2012年05月30日 09:18:19
49楼
对拉螺杆加钢管加固,注意控制好螺杆间距,特别是下部间距适当加密应该不会出现爆模
回复
liliangbzd
2012年06月08日 09:36:27
50楼
上次胀模那里,各位师傅帮忙看一下,模板安装的有没有问题
同一层 构造柱也胀了
回复
jjpjjpp
2012年06月08日 10:36:12
51楼
木工太次!!!!!!!
回复

相关推荐