今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
免费打赏
shaofuqiang1958
2006年11月11日 23:26:04
2楼
让厂家加装绝缘板.如是空气绝缘.距离必须大于标准125mm.
回复
shaofuqiang1958
2006年11月11日 23:29:21
3楼
不行相间,对地的绝缘距离必须大于125mm.
回复
lilanjun54321
2006年11月13日 12:17:46
4楼
跪谢楼上的回复
再请教,当绝缘绝离不够是加绝缘板有没有相关的标准支持啊?
回复
hbts111_
2008年05月05日 20:58:42
5楼
在绝缘板不接触壳体时.10KV只要不小于30MM就行
回复
相关推荐
环网柜维修的施工设备及工序
供配电技术
2021-09-06 16:25:58
12kV固体绝缘环网柜取消隔离么?
输变电工程
2021-09-03 11:00:20
请教各位大神,为什么室内配电房进线电源不带接地开关,而室外环网柜进线要带接地开关
供配电技术
2021-07-13 15:02:13
如何给没有电源的环网柜防潮除湿?
电站工程
2021-03-25 15:46:05
浙江皖开新型充气柜,环网柜
成套电气设备
2021-03-19 11:03:56
环网柜和箱变基础,套用定额用PT还是PL?
建筑施工
2020-12-01 11:03:20
环网柜和箱变基础,定额用PL的还是PT?求大神解答
电气工程原创版块
2020-12-01 11:02:02
【收藏】10kV配电环网柜基础知识
电气资料库
2020-08-07 08:58:59
10kV组合式箱变 环网柜 630kVA 油变 系统调试及整套启动调试
变压器
2020-07-03 16:36:40
开闭所环网柜柜体除湿怎么做?
电站工程
2020-06-29 15:29:19
10kV配电环网柜基础知识详解!设计施工人员都应该知道!
电气工程原创版块
2020-05-07 13:43:46
环网柜柜体内凝露问题该怎么解决?
电气资料库
2020-01-02 10:13:22
关于10kv环网柜的问题求教
供配电技术
2019-09-18 10:48:21
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别 !
成套电气设备
2019-09-05 10:16:34
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别
成套电气设备
2019-09-05 10:01:18
箱变高压环网柜电缆故障求分析!
成套电气设备
2019-06-01 16:39:14
环网柜内的开关画法含义是什么意思
输变电工程
2019-05-23 17:06:17
如何治理室外端子箱、电源箱、环网柜潮湿凝露问题?
成套电气设备
2019-04-29 17:06:04
?什么是全绝缘全密封的环保户外环网柜?
电气资料库
2019-04-10 16:41:03
10KV环网柜烧毁的具体原因分析
输变电工程
2019-03-24 23:15:22
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开