在民用建筑中,如果在带PE线的插座回路供电端装有漏电开关,当用电设备发生漏电时,漏电电流不是通过PE线接入大地了吗?漏电开关会动作吗?如果会动作,那么在装有漏电开关的回路中还需要PE线吗?如果不会动作,那么人接触用电设备外壳时,也就不应该动作啊?迷惑!
在民用建筑中,如果在带PE线的插座回路供电端装有漏电开关,当用电设备发生漏电时,漏电电流不是通过PE线接入大地了吗?漏电开关会动作吗?如果会动作,那么在装有漏电开关的回路中还需要PE线吗?如果不会动作,那么人接触用电设备外壳时,也就不应该动作啊?迷惑!
12楼
方法好多种,互感器是其中一种最简单的
回复
13楼
漏电开关动作是电流矢量和不为零的结果,PE线的作用是保持设备外壳和人所在的地面处在一个等电位状态。
回复
14楼
如果不装接地线,而你家又是绝缘地板,设备又漏电,你一手拿设备一只手摸一下墙壁试一试,那肯定很爽!
回复
15楼
呵呵,这种玩笑开不得啊。。。。。。。。
回复
16楼
7楼所得对,pe线是接地保护与漏电保护没关系,如设备没pe线,设备发生漏电照样跳
回复
17楼
设备没PE线,发生漏电还跳个头啊,除非人摸的时候跳一下。
回复
18楼
用人体来做PE线也可以啊,不过要等到出了事故后才跳闸哦!
回复
19楼
笨
回复
20楼
加PE是间接保护,无PE是直接保护
回复
21楼
漏电开关和PE线组成一个保护系统,PE线又自成另一个保护系统。
回复