在民用建筑中,如果在带PE线的插座回路供电端装有漏电开关,当用电设备发生漏电时,漏电电流不是通过PE线接入大地了吗?漏电开关会动作吗?如果会动作,那么在装有漏电开关的回路中还需要PE线吗?如果不会动作,那么人接触用电设备外壳时,也就不应该动作啊?迷惑!
在民用建筑中,如果在带PE线的插座回路供电端装有漏电开关,当用电设备发生漏电时,漏电电流不是通过PE线接入大地了吗?漏电开关会动作吗?如果会动作,那么在装有漏电开关的回路中还需要PE线吗?如果不会动作,那么人接触用电设备外壳时,也就不应该动作啊?迷惑!
22楼
人触电能够及时分流电流,同时漏电保护器动作切断电流
回复
23楼
当用电设备发生漏电时,流进漏电开关和流出的不一样,就会跳闸
回复
24楼
乖宝贝的回答很有水平呀
回复
25楼
有PE线,发生接地故障时RCD就动作,不会发生触电事故。
没PE线,发生接地故障时RCD不动作,只有人摸了、触电了才能动作(此时,人充当了PE线),这时触电事故已经发生了,就是人没死……
回复
26楼
RCD是测流出和流入的电流差的,所以PE带电RCD动作
回复
27楼
支持,这位老兄是高手
回复
28楼
回复
29楼
有PE线时,发生接地故章RCD如大鼻山所说可以“可靠”动作,
没PE线,发生接地故障时RCD应该是“不一定”动作
回复
30楼
最好是不要摸到
回复
31楼
我觉得搂主应该先弄明白RCD的工作原理,不然不会明白这个问题的
回复