请教PE线问题
pyf314
pyf314 Lv.2
2006年11月11日 20:34:34
只看楼主

在民用建筑中,如果在带PE线的插座回路供电端装有漏电开关,当用电设备发生漏电时,漏电电流不是通过PE线接入大地了吗?漏电开关会动作吗?如果会动作,那么在装有漏电开关的回路中还需要PE线吗?如果不会动作,那么人接触用电设备外壳时,也就不应该动作啊?迷惑!

在民用建筑中,如果在带PE线的插座回路供电端装有漏电开关,当用电设备发生漏电时,漏电电流不是通过PE线接入大地了吗?漏电开关会动作吗?如果会动作,那么在装有漏电开关的回路中还需要PE线吗?如果不会动作,那么人接触用电设备外壳时,也就不应该动作啊?迷惑!
免费打赏
maozhenjun1121
2006年11月14日 15:43:28
22楼
人触电能够及时分流电流,同时漏电保护器动作切断电流
回复
cqy129129129
2006年11月15日 15:10:27
23楼
当用电设备发生漏电时,流进漏电开关和流出的不一样,就会跳闸
回复
cc_163
2006年11月15日 15:25:39
24楼

乖宝贝的回答很有水平呀
回复
yanwwabc
2006年11月15日 19:57:28
25楼
有PE线,发生接地故障时RCD就动作,不会发生触电事故。
没PE线,发生接地故障时RCD不动作,只有人摸了、触电了才能动作(此时,人充当了PE线),这时触电事故已经发生了,就是人没死……
回复
xw8765@co163
2006年11月15日 21:39:19
26楼
RCD是测流出和流入的电流差的,所以PE带电RCD动作
回复
houdaotong
2007年08月04日 22:33:00
27楼

支持,这位老兄是高手
回复
大虾大虾
2008年01月13日 17:46:22
28楼
回复
tengguojie
2008年01月13日 21:35:53
29楼

有PE线时,发生接地故章RCD如大鼻山所说可以“可靠”动作,
没PE线,发生接地故障时RCD应该是“不一定”动作
回复
爱芳的日子
2008年01月20日 21:23:13
30楼

最好是不要摸到
回复
zjkzj
2008年07月19日 10:28:33
31楼
我觉得搂主应该先弄明白RCD的工作原理,不然不会明白这个问题的