风机盘管没有效果,什么原因?
lijing011321
2012年05月19日 09:10:34
只看楼主

手头上的一工程,一酒店(在四楼)中庭使用的是1700风量的风机盘管,十几台,异程式,风机盘管回风口标高4米,条形回风口,出风口标高5米左右,方形散流器。风机盘管自从安装后一直没有效果,施工单位多次检查,也一直未查找出原因。风机盘管出风口贴有红纸条,风很大,说明出风正常。送回水管主管道有阀门,阀门也全部开的,但没有安装压力表和温度表,耳朵贴着管子,里面有水流声。曾经怀疑是出风口太高,冷风下不来,但用测温枪检查,出风口温度在27度左右。

实在找不出原因了,恳请各位帮忙。挚谢!
免费打赏
libo2000
2012年05月23日 16:18:20
12楼
出风口温度在27度左右
==========
出风温度这么高,怎么可以有制冷效果?
1、要么水管进水量不足,异程系统水力不平衡导致供水不足;
2、要么盘管制冷量不足导致。
只是制冷的话,4~5m的安装高度不是大问题。
回复
agzer
2012年05月23日 16:24:50
13楼
不要看出风口的风量,离送分口一段距离后在看看风速如何。距离远高度高时,风也有可能送不下来。
回复
冷暖人间
2012年05月23日 16:33:17
14楼
把风口换了,看看供水温度或用手感觉一下。在就看一下各台的出风温度,不一致就调一下各台回水阀门。
回复
hanshitao2009
2012年05月23日 16:47:25
15楼
看看是不是风机盘管里面进气了,可以把风盘上自带的排气打开,排一下。
回复
wtb237403
2012年05月23日 17:16:11
16楼
出风温度27度,这个冷不下来的。一般也得有个十几度才行,可能是你FP堵了。或者是有空气没有排空。
回复
wangj2006
2012年05月23日 17:26:09
17楼
水管里有气体,闭式系统用耳朵听水流声是不太容易的,含有气体的水流才比较容易听到声音。气体没有排净,风盘又是局部高点,气体都堆在风盘支管里了,盘管里没有水流动,根本就不会换热,当然出热风了。送风口形式不好,将来送风效果也不会理想,会觉得不给力。
回复
zhurencai2005
2012年05月23日 22:34:07
18楼
出风温度27度肯定有问题,风机盘管的出风温度不可能这么高。。。。另外送风口搞的5米用散流器也有问题,改成百叶风口
回复
finderboy
2012年05月24日 08:42:09
19楼
冷风出风口温度在27度左右?也太高了点吧,水路肯定有问题。可先检查仪下过滤器,你这是异程式的该处是不是最远端?水管是不是设计偏小?另外5米高用散流器冬天制热时效果肯定会很差的,建议考虑改用旋流风口
回复
zjjun86
2012年05月24日 09:57:44
20楼
个人感觉还是水路上出现了问题了,可以看看盘管有没有堵塞!
回复
xuwenbin98
2012年05月24日 16:50:44
21楼
出风温度27度,估计是水路或容量的问题。
首先看水温,能否达到7度。
再检查图纸,看看设计冷量能否达到要求,流量设计有没问题,水泵配置是否满足要求。
如果正常,再查现场安装管道水路的排气,过滤器等问题。