求教:高层建筑的分表到户如何处理?
yanwei
yanwei Lv.2
2004年05月13日 12:14:20
只看楼主

各位前辈、同仁: 我是一个中型城市自来水公司的技术人员,在近期的市政供水设计时遇到这样一个问题:分表到户是自来水公司发展的趋势,高层建筑是城市发展的趋势。我司的市政供水管网平均供水压力为0.35MPa。高层建筑用水就必须经过二次提升,在进行分表到户时就遇到了困难。 高层建筑用水从市政管网接入后,经地下水池、提升泵房、高位水箱后再进入用户。在分表到户时,水表应该怎样安装、配置呢?我们现在是这样处理的:1至6楼住户水表集中安装在1楼户外地坪。6楼以上在高位水箱后安装水表再进入用户。这样就存在以下问题:1、抄收人员工作量加大。高层住户的水表抄收必须上顶楼。2、地下水池、提升泵房存在水量损耗:如地下水池的清洗,提升泵房的自用水损耗等。导致又必须安装总表进行计量。而总表水量与各住户水表总用水量存在差额是自来水行业的一个经营难题。总水表的设立就完全背离了分表到户的初衷。

各位前辈、同仁:
我是一个中型城市自来水公司的技术人员,在近期的市政供水设计时遇到这样一个问题:分表到户是自来水公司发展的趋势,高层建筑是城市发展的趋势。不知道在大型城市里,各水司是怎样处理高层建筑的分表到户问题的?抄收过程的管理又是怎样进行的?
欢迎各位前辈、同仁给以指导、交流!
免费打赏
yanwei
2006年05月23日 22:58:51
93楼
做管道加压泵的家伙们怎么不来发表一下看法!这里有商机啊!
回复
jemini
2006年05月31日 16:17:25
94楼
使用远传水表!
回复
gwwokg
2006年06月01日 14:37:16
95楼
有没有能够给点权威的答案啊?斑竹对比较好的做法给点注释什么的!好让我们这些新手心里有个数!!谢谢斑竹!
回复
xiaofengwork
2006年06月01日 18:18:49
96楼
同意二楼观点,尽量取消水箱,容易二次污染,至于分户,建议每层设水表管井,或者对外水表箱,反正有电梯,其实最好是IC卡表,不用抄表,主动交钱,用远传也不错的选择
回复
jinea
2006年06月01日 22:30:25
97楼
采用管网叠压变频供水设备,并分户计量即可解决问题.至少这是个方向.
回复
tiny-fu
2006年06月12日 12:11:04
98楼
住户采用IC卡水表。海南很多小区已经实现水\电同卡收费。住户要用水用电要自己刷卡、交费,可大大降低抄表难度、收费难等问题
回复
fpx811213
2006年08月20日 00:13:32
99楼

关注中!
回复
gy081ljb
2006年08月20日 16:48:12
100楼
我们的做法是把分户水表放在管道井中,要不就采用磁卡水表自动抄表,其实很简单的呀
回复
chengjun761113
2006年08月20日 22:05:23
101楼
真是遗憾,没人说到点子上
我变为是采用无负压变频给水设备,多层市政直供,高层市政变频后再直供,不影响水压,多层水表设置到楼梯口两侧地坪,高层可设置在屋顶或地坪,看各地区怎么管理的问题
唯一存在的问题是变频给水设备需要始终在运行,因为高层用水必须达到使用水压。这样会造成电耗大、缩短使用寿命等问题,当然对这问题,需要一分为二地评估比较后,确定方案
回复
z272841610
2006年08月25日 11:14:22
102楼
各地的做有所不同,我都晕了,好在有国家规范,嘻
回复