只看楼主

各位前辈、同仁: 我是一个中型城市自来水公司的技术人员,在近期的市政供水设计时遇到这样一个问题:分表到户是自来水公司发展的趋势,高层建筑是城市发展的趋势。我司的市政供水管网平均供水压力为0.35MPa。高层建筑用水就必须经过二次提升,在进行分表到户时就遇到了困难。 高层建筑用水从市政管网接入后,经地下水池、提升泵房、高位水箱后再进入用户。在分表到户时,水表应该怎样安装、配置呢?我们现在是这样处理的:1至6楼住户水表集中安装在1楼户外地坪。6楼以上在高位水箱后安装水表再进入用户。这样就存在以下问题:1、抄收人员工作量加大。高层住户的水表抄收必须上顶楼。2、地下水池、提升泵房存在水量损耗:如地下水池的清洗,提升泵房的自用水损耗等。导致又必须安装总表进行计量。而总表水量与各住户水表总用水量存在差额是自来水行业的一个经营难题。总水表的设立就完全背离了分表到户的初衷。

各位前辈、同仁:
我是一个中型城市自来水公司的技术人员,在近期的市政供水设计时遇到这样一个问题:分表到户是自来水公司发展的趋势,高层建筑是城市发展的趋势。不知道在大型城市里,各水司是怎样处理高层建筑的分表到户问题的?抄收过程的管理又是怎样进行的?
欢迎各位前辈、同仁给以指导、交流!
免费打赏
hyd5739
2005年05月20日 10:58:52
73楼
我们的项目是30层高层,每层8户,设计是水表出户集中在管道井,采用远程抄表,但是,水损的问题没有办法解决,再有就是进户支管太长,需要通过电梯间、房间再到各卫生间、厨房,因为每户都有一个厨房和两个卫生间,而且由于房间面积大,卫生间相距比较远,管道穿越房间的距离也长,因此很担心一旦施工时不注意,很容易带来漏、堵的现象,如果采取水表不出户,用远程抄表,每个卫生间设一根立管,是否可行,请同仁们帮出出主意.
回复
bbc775821
2005年05月20日 11:10:52
74楼


你的项目和我现在做的一样,我也是想把他放在管到紧中,可是要穿越楼梯,管线很长,觉得不是很合适啊!水表放在室内可行吗!!
回复
706xym
2005年05月20日 13:41:57
75楼
对于高层住宅:还是设总表和分表,自来水公司收费以总表为标准,用户的分表是由物业公司来抄表和收费。
回复
hyd5739
2005年05月20日 15:45:32
76楼
现在的住宅无论是多层或是高层出现大户型的情况很多,一户里面有三个卫生间、一个厨房是很正常的事,同时阳台还有洗衣机必须要布置龙头,意思说用水点很多且分散,在一户只能设一个水表的情况下,管道要到达用水点必然要穿越房间、客厅等,显然进户的支管布置起来就相当困难,而且到达用水点的距离太长,显得很不合理,穿越房间太多施工困难不算也会给今后留下隐患,怎么办?请问大家有好的主意吗?
回复
dram2000
2005年05月21日 20:30:45
77楼


我们花园里面是这样做的,采用一户一表,而且是采取远程抄表系统,不过,表是装在用户家里的阳台上。总表后和分表前的费用由住户的管理费来分摊。
我们这样也是高层(33层),采取分区变频供水。
回复
cyh192705
2005年05月23日 10:11:22
78楼
我们这边的规矩,市政直接供水部分由自来水抄表,二次供水由物业抄表,所以二次供水无强制规定要水表出户。
回复
zhangfanghong534
2005年05月23日 10:59:21
79楼
haha
回复
xuguifeng
2005年05月26日 11:07:14
80楼
高层抄表一般是远传用抄表器抄,或者可以用电话抄表。供水方式一般可以取消高位水箱,用变频供水,当然如果自来水公司同意的话,可以用无负压供水方式,但这会降低自来水市政管道的压力,所以有其局限性。至于在高层户内表箱的安装,可以在管道井内,如果没有,那直接安装在室内好了,没有什么问题。
回复
zzs2
2005年06月03日 18:10:30
81楼
目前水表出户、一户一表是今后发展的必然趋势,采用无负压变频供水设备可以解决水池和高位水箱的二次污染等问题。至于一户一表可采用远传水表、集中抄表。目前存在的问题是建成后的维护、水价、用电等问题。我们正在讨论该方案的实施。还请各位同仁多提宝贵建议!
回复
axl--rose
2005年06月04日 06:56:05
82楼
采用无副压供水设备直接从市政管网加压供水
不设地下水池然后再设备间分户设表计量不就行了,
回复