这条规范怎么执行?高规6.1.1:18层及以下的塔式住宅,每层不超过8户,单层面积不超过650平方,允许设一座防烟楼梯和一台消防电梯;18层及以下的住宅,其单元楼梯要通过屋面连通;现在有一个住宅单体,2个单元,一个是18层,一个是28层,28层的单元,采用剪刀梯、消防电梯,18层的单元,设通出其屋面的防烟楼梯和消防电梯。对于这样的单体,18层的住宅的楼梯,没办法通过屋面,与相邻单元楼梯连通。高差有10层,是否可以在18层单元屋面等高处,与28层单元前室沟通?但是规范明确规定,要在2个单元的屋顶沟通。谢谢。
这条规范怎么执行?
高规6.1.1:18层及以下的塔式住宅,每层不超过8户,单层面积不超过650平方,允许设一座防烟楼梯和一台消防电梯;18层及以下的住宅,其单元楼梯要通过屋面连通;现在有一个住宅单体,2个单元,一个是18层,一个是28层,28层的单元,采用剪刀梯、消防电梯,18层的单元,设通出其屋面的防烟楼梯和消防电梯。对于这样的单体,18层的住宅的楼梯,没办法通过屋面,与相邻单元楼梯连通。高差有10层,是否可以在18层单元屋面等高处,与28层单元前室沟通?但是规范明确规定,要在2个单元的屋顶沟通。谢谢。
2楼
应该可以吧,目的是两单元可以连通。
回复
3楼
谢谢。
但是规范明确规定,“单元之间的楼梯能通过屋顶连通”。规范没有规定一个单元的屋顶可以与相邻单元的楼层构成消防连通啊。如果可以的话,那条规范应该表述为“单元之间的楼梯能通过屋顶或其他部位连通”
所以比较纠结。
回复
4楼
这个个人意见 :
相差10层,你就没有必要特意屋顶连通的,
另外那条规范的解释应该是这样;十八层及十八层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平方米,且设有一座防烟楼梯间和消防楼梯的住宅,楼梯可以不通向屋顶。(详见 新的住宅规范)
所以你这个问题完全没有必要想了,楼梯出屋面都是很大进步,连通没有必要!
回复
5楼
补充 如果是共建的话,你28层单元可以开个口通往18层屋顶,是住宅就没有必要了吧,也不好开口,你每个单元住宅都有自己的疏散楼梯,相当于每个单元每层作为一个防火分区!
回复
6楼
回复
7楼
感觉从他这条规范的设置来说,在18层做连通应该可以的,他这个规范意思就是保证两个疏散口;但是这样做也不太好,还有3#楼的理解还是不太全面个人感觉,那条规范后面写的很清楚,你说那情况是塔式住宅,是单独一个单元的情况,他这个不属于哪个范畴。
回复
8楼
将18层和28层都设置成剪刀梯,保证每个单元都有两个出口,就不纠结了。
回复
9楼
将18层和28层都设置成剪刀梯,保证每个单元都有两个出口,就不纠结了。
回复
10楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
回复
11楼
可以不连起来呀,18层的这个有楼梯通到屋顶就好了呀。