这条规范怎么执行?高规6.1.1:18层及以下的塔式住宅,每层不超过8户,单层面积不超过650平方,允许设一座防烟楼梯和一台消防电梯;18层及以下的住宅,其单元楼梯要通过屋面连通;现在有一个住宅单体,2个单元,一个是18层,一个是28层,28层的单元,采用剪刀梯、消防电梯,18层的单元,设通出其屋面的防烟楼梯和消防电梯。对于这样的单体,18层的住宅的楼梯,没办法通过屋面,与相邻单元楼梯连通。高差有10层,是否可以在18层单元屋面等高处,与28层单元前室沟通?但是规范明确规定,要在2个单元的屋顶沟通。谢谢。
这条规范怎么执行?
高规6.1.1:18层及以下的塔式住宅,每层不超过8户,单层面积不超过650平方,允许设一座防烟楼梯和一台消防电梯;18层及以下的住宅,其单元楼梯要通过屋面连通;现在有一个住宅单体,2个单元,一个是18层,一个是28层,28层的单元,采用剪刀梯、消防电梯,18层的单元,设通出其屋面的防烟楼梯和消防电梯。对于这样的单体,18层的住宅的楼梯,没办法通过屋面,与相邻单元楼梯连通。高差有10层,是否可以在18层单元屋面等高处,与28层单元前室沟通?但是规范明确规定,要在2个单元的屋顶沟通。谢谢。
12楼
这个是对“18层及以下的塔式住宅,每层不超过8户,单层面积不超过650平方,允许设一座防烟楼梯和一台消防电梯”。
现在的情况是单元式住宅,一个单元18层,一个单元28层,18层的单元,每层4户,单层面积450平方,设一座出屋面防烟楼梯和一台消防电梯;28层的单元,每层4户,单层面积450平方,设一座出屋面的剪刀楼梯和一台消防电梯。而规范要求18层及以下的单元住宅,要通过屋面部位,与相邻单元的疏散楼梯进行连通。问题是这个单元式住宅楼,2个单元的屋面之间,高差10层,按规范,单元的疏散楼梯通过屋面,怎么进行连通?问题就是这样。
回复
13楼
我那段话不是我的理解,是新规范规定的,上面并没有说是指属于塔式住宅,一切住宅都按那条执行,再说,你那是属于塔式还是单元式都不好定义,且说在28层住宅开口通向18层的屋顶,怎么做,都是套型住宅,口开在人家的卧室里面?
回复
14楼
回复
15楼
这个是我自己搞错了 后面解释明确说了,楼层层数不同,参照其他规范!
回复
16楼
问了总工 这个不需要屋面连通!
回复
17楼
回复
18楼
我看楼主也不用这么折腾了,施工图审查还有消防图审很严的。老按规范吧
回复
19楼
回帖是一种美德!
回复
20楼
顶顶吧
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
21楼
按规范?就是通过2个屋面进行连通?那还得在高差10层的2个屋面之间设疏散楼梯?
回复