感应电消除
basalt
Lv.2
2006年11月13日 09:17:43
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
指示灯因感应电而发亮,请问该如何处理
指示灯因感应电而发亮,请问该如何处理
免费打赏
ccc678
2006年11月14日 08:19:10
2楼
换指示灯型号,长江电器的AD11系列.
回复
jinpaidiangong
2007年02月28日 16:16:07
3楼
换灯泡的指示灯
回复
wjq215
2007年03月03日 08:23:05
4楼
本人在工程中也遇到过这种情况,原来用的是柳市的AD16-22信号灯,出现感应现象一台控制台二十几个信号灯有一个带电其余全亮;后来换了江阴的一切正常,可能是有些厂家产品设计有问题;
回复
成套毛毛
2007年03月04日 10:54:08
5楼
ok
回复
colourcat_3392
2007年03月04日 12:50:17
6楼
还是换灯比较好,换屏蔽线那就花钱大了
回复
hn4s1812
2007年03月05日 23:52:39
7楼
长见识了
回复
basalt
2007年03月09日 12:52:21
8楼
江阴的什么型号,能否告知
回复
相关推荐