2楼
石材包方柱
回复
3楼
转角节点
回复
4楼
放大点
回复
5楼
干挂砂岩板钢结构骨架
回复
6楼
全貌
回复
7楼
近一看
回复
8楼
001
回复
9楼
楼主的工程钢材的防腐处理做的好像不怎么好啊!
回复
10楼
立柱与横梁的连接按要求应为可调节伸缩的,从你照片上看是一体,是不行的;石材干挂要使用不锈钢挂件,但图中是用胶粘结,是不允许的;石材开槽不能把槽开豁了,整体受力不好。从上图来看,此幕墙工程不能满足规范的要求,为不合格工程,如此了事,要出大问题。
回复
11楼
赞同10楼,而且幕墙着力点不都是结构墙体,好像还有二次砌体,危险!!版主是否发的工程质量问题图片
回复