我这一工艺格栅--调节池--初沉池--气浮池--缺氧池--好氧池--二沉池--消毒池--排放池其中缺氧24h,好氧30h能将108的氨氮降为15不?
我这一工艺
格栅--调节池--初沉池--气浮池--缺氧池--好氧池--二沉池--消毒池--排放池
其中缺氧24h,好氧30h
能将108的氨氮降为15不?
12楼
大家好,有谁做过高浓度氨氮废水的短程硝化
回复
13楼
消化氨氮的话,这个是没什么问题的。当然前提是你的所有操作单元运行正常。去除氨氮是比较简单,不知道楼主考虑了TN的去除没有!
回复
14楼
缺氧池有点大,
回复
15楼
你是处理什么污水的
回复
16楼
生产废水:
项目 CODcr BOD5 SS 油类 NH3-N
水质 2500 mg/L 1500mg/L 1000 mg/L 100 mg/L 120 mg/L
生活废水:
项目 CODcr BOD5 SS 油类 NH3-N
水质 300 mg/L 100mg/L 150 mg/L —— 30 mg/L
是综合处理的
回复
17楼
考虑的是三倍回流
回复
18楼
根据建设方要求,本工程污水处理站出水需达到《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92中一级排放标准。
项目 CODcr BOD5 SS 油类 NH3-N PH
水质 70mg/L 25mg/L 60 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 6.0-9.0
排放标准有要求的,这个108的氨氮应该不算高吧?
回复
19楼
排放标准如楼上
是用水解酸化-接触氧化
回复
20楼
氨氮达到200了,那应该单独考虑其处理了,要有个单独处理的步骤吧。至于SBR,运行好的话,对氨氮的去除率大概也只有六七成多点,顶多八成
回复
21楼
如果考虑TN那是怎么回事呢?又应该如何处理?
回复