如题,我想将空调冷凝水管就进接入污水管,好像听人说过不行,但是又找不到相关规范说不行的。。。在此请教各位大侠!
如题,我想将空调冷凝水管就进接入污水管,好像听人说过不行,但是又找不到相关规范说不行的。。。在此请教各位大侠!
2楼
建筑给排水设计规范:
4.3.13 下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:
1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
2 开水器、热水器排水;
3 医疗灭菌消毒设备的排水;
4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;
5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
回复
3楼
我认为可以排放,太不得"直接连接",楼主可以考虑排雨水管
回复
4楼
以前做过一个工程,空调冷凝水也是这样设计的,后来我和设计的说了,他就改了,还一脸不高兴的样子。
回复
5楼
空调冷凝水一般都是排到室外散水明沟里
回复
6楼
不行呀!!强制行规范有规定!!
回复
7楼
不能直接接入污水井。
我想还是冷凝管下面做明沟,再接入雨水或者污水井。
如果建筑物四周有雨水明沟的最好了。
回复
8楼
可以接到雨水管中,但不宜接到污水管中。因为空调不是天天开,当空调关闭时间达到一定长度的时候,冷凝管存水弯水封可能干涸,这样有可能导致臭气顺冷凝管外溢。影响用户正常生活。愚见!
回复
9楼
感动阿!谢谢楼上各位大侠!
回复
10楼
同意8楼观点
回复
11楼
可以直接排到建筑散水或雨水管道.
回复