2楼
建议附加一下工程概况说明,这样对大家才有帮助哦
回复
3楼
好东西,谢谢
回复
4楼
不错的图纸。20米跨的预应力梁,要是把后张节点和一写必要的说明附上就更好了
回复
5楼
学习了 详细 规范 新颖
回复
6楼
感谢楼主提供 !!!!!!!!
回复
7楼
下载学习了,很好的资料,谢谢了!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
8楼
看了下图,没太理解新做的预应力梁怎么和原有的楼板和梁连接
回复
9楼
看了下图纸,说一点个人浅见,不足处请指正
1、设计思路明确,方案可行。但只能算方案设计,设计深度不够。
2、应在原结构设计说明中对原结构体系、建成时间、建筑功能及使用现状、改造后使用要求及荷载变化予以明确。
3、加固设计的粘钢及碳纤维应绘制相应的平法施工图,给出重要节点设计详图
4、后张法预应力梁新旧混凝土连接节点应有加强措施及详图
5、对卸荷、施工支撑应给出明确控制指标及控制要点,如必要应对支撑及卸荷系统进行设计。
张超870123:你好 不知道怎么称呼你,我也是做加固设计,741813235我的QQ,加下好友,方便以后联系
回复
10楼
上面建议不错,感谢大家啦!