【求教】消防电梯前室的消火栓是是否计算在总数内?
春眠不觉晓
2012年05月21日 10:03:13
只看楼主

建筑层数:地下二层,地上十八层。本设计总建筑面积9175.84m;耐火等级:二类建筑高层民用建筑,按一级耐火等级设计。为什么楼梯间使用双栓(甲型),电梯前室使用单栓,楼梯间的双栓能否换成单栓?[size=5][size=7在建筑设计防火规范8.4.3的条文说明最后一条:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。根据这一条他布置一个双栓和一个单栓是不错的。可是给排水技术措施7.1.3第2条的第7小条,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通的室内消火栓使用并并计算在布置数量范围内,表明他是错的。该如何理解?

建筑层数:地下二层,地上十八层。本设计总建筑面积9175.84m;耐火等级:二类建筑高层民用建筑,按一级耐火等级设计。为什么楼梯间使用双栓(甲型),电梯前室使用单栓,楼梯间的双栓能否换成单栓?
[ size=5][size=7在建筑设计防火规范8.4.3的条文说明最后一条:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。根据这一条他布置一个双栓和一个单栓是不错的。
可是给排水技术措施7.1.3第2条的第7小条,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通的室内消火栓使用并并计算在布置数量范围内,表明他是错的。该如何理解?
还有位置问题,消火栓是否宜布置在楼梯间,好像不宜布置在楼梯间,但根据建筑设计防火规范8.4.3:单元式塔式住宅的消火栓宜布置在楼梯间的首层和各层楼层的休息平台生,又该如何理解


[ 本帖最后由 lb0115 于 2012-5-23 15:02 编辑 ]

搜狗截图_2012-05-21_09-55-24.png


搜狗截图_2012-05-21_10-01-40.png

免费打赏
zl19830211feng
2012年05月22日 16:38:40
12楼
不能,可以前室做一个双栓
回复
a6672025
2012年05月22日 16:41:21
13楼
在前室放一个就可以了的
回复
co-2009y
2012年05月22日 18:36:16
14楼
封闭楼梯间内不应设置消火栓
回复
xwjie
2012年05月22日 18:54:54
15楼

同意的
回复
ziqiangbuxi
2012年05月22日 20:32:03
16楼
前室改成单立管双栓,取消楼梯间的消火栓。
回复
枕边游戏
2012年05月23日 08:50:25
17楼
楼梯间没必要设置消防栓,在前室设置双出口消火栓
回复
愤怒的小鸟
2012年05月23日 09:25:33
18楼
这个给水立管不是布置在室内,是吊顶下去安装的
回复
愤怒的小鸟
2012年05月23日 09:27:30
19楼

回复
春眠不觉晓
2012年05月23日 11:13:52
20楼
这套图的设计者是一位老工程师,而且前几批通过注册的设备师,他应该是卡规范严太严了。

[ 本帖最后由 lb0115 于 2012-5-23 11:46 编辑 ]
回复
zoukunen
2012年05月23日 13:02:06
21楼

配水支管在户内一般是埋地的,估计是埋地接上的立管。