建筑层数:地下二层,地上十八层。本设计总建筑面积9175.84m;耐火等级:二类建筑高层民用建筑,按一级耐火等级设计。为什么楼梯间使用双栓(甲型),电梯前室使用单栓,楼梯间的双栓能否换成单栓?[size=5][size=7在建筑设计防火规范8.4.3的条文说明最后一条:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。根据这一条他布置一个双栓和一个单栓是不错的。可是给排水技术措施7.1.3第2条的第7小条,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通的室内消火栓使用并并计算在布置数量范围内,表明他是错的。该如何理解?
建筑层数:地下二层,地上十八层。本设计总建筑面积9175.84m;耐火等级:二类建筑高层民用建筑,按一级耐火等级设计。为什么楼梯间使用双栓(甲型),电梯前室使用单栓,楼梯间的双栓能否换成单栓?
[
size=5][size=7在建筑设计防火规范8.4.3的条文说明最后一条:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。根据这一条他布置一个双栓和一个单栓是不错的。
可是给排水技术措施7.1.3第2条的第7小条,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通的室内消火栓使用并并计算在布置数量范围内,表明他是错的。该如何理解?
还有位置问题,消火栓是否宜布置在楼梯间,好像不宜布置在楼梯间,但根据建筑设计防火规范8.4.3:单元式塔式住宅的消火栓宜布置在楼梯间的首层和各层楼层的休息平台生,又该如何理解
[
本帖最后由 lb0115 于 2012-5-23 15:02 编辑 ]
22楼
不用争了,结论已定,问题的根源出在建筑设计上。
参见高规6.1.3条,高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
注意部分二字,而该建筑的户门全部开向了前室,不知道建筑审查是怎么过的。
回复
23楼
就把前室那个改成单立管双栓就行了。
回复
24楼
前室改成单立管双栓,取消楼梯间的消火栓,前室的布置在管道井的检修门上,需要移位,与建筑协调
回复
25楼
前室的消火栓应该不能算在总数之中,这是我们省省院做的,每单元做了3个消火栓。
[
本帖最后由 lb0115 于 2012-5-23 14:50 编辑 ]
回复
26楼
楼梯间是可以放消火栓。
回复
27楼
建筑设计防火规范8.4.3的条文说明最后一条:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内,该如何理解?
回复
28楼
你那个双栓 都把管道井的门占了 怎么进去呢
回复
29楼
疏散楼梯间内不可布置消火栓,详图集05SJ811《建筑设计防火规范》图示第101页。
回复
30楼
建规上是可以放在楼梯间的。
回复
31楼
GB50016《建筑设计防火规范》1.0.2明确了本规范的适用范围。