【求教】消防电梯前室的消火栓是是否计算在总数内?
春眠不觉晓
2012年05月21日 10:03:13
只看楼主

建筑层数:地下二层,地上十八层。本设计总建筑面积9175.84m;耐火等级:二类建筑高层民用建筑,按一级耐火等级设计。为什么楼梯间使用双栓(甲型),电梯前室使用单栓,楼梯间的双栓能否换成单栓?[size=5][size=7在建筑设计防火规范8.4.3的条文说明最后一条:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。根据这一条他布置一个双栓和一个单栓是不错的。可是给排水技术措施7.1.3第2条的第7小条,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通的室内消火栓使用并并计算在布置数量范围内,表明他是错的。该如何理解?

建筑层数:地下二层,地上十八层。本设计总建筑面积9175.84m;耐火等级:二类建筑高层民用建筑,按一级耐火等级设计。为什么楼梯间使用双栓(甲型),电梯前室使用单栓,楼梯间的双栓能否换成单栓?
[ size=5][size=7在建筑设计防火规范8.4.3的条文说明最后一条:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。根据这一条他布置一个双栓和一个单栓是不错的。
可是给排水技术措施7.1.3第2条的第7小条,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通的室内消火栓使用并并计算在布置数量范围内,表明他是错的。该如何理解?
还有位置问题,消火栓是否宜布置在楼梯间,好像不宜布置在楼梯间,但根据建筑设计防火规范8.4.3:单元式塔式住宅的消火栓宜布置在楼梯间的首层和各层楼层的休息平台生,又该如何理解


[ 本帖最后由 lb0115 于 2012-5-23 15:02 编辑 ]

搜狗截图_2012-05-21_09-55-24.png


搜狗截图_2012-05-21_10-01-40.png

免费打赏
春眠不觉晓
2012年05月23日 16:53:13
32楼
05SJ811《建筑设计防火规范》图示的编写依据便是建筑设计防火规范
回复
10306657
2012年05月23日 17:09:59
33楼
《图示》同一页,“疏散用“的楼梯间内不能设置。
回复
春眠不觉晓
2012年05月23日 17:11:41
34楼
这样规范与图示是冲突的,应该以规范为主。
回复
10306657
2012年05月23日 17:41:43
35楼
那要看个人的理解:突出的消火栓是否影响疏散?
《低规》8.4.3的条文说明第2款,“对于单元式、塔式住宅,在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口设在楼梯间供消防队员接水带使用,消火栓口可隔层设置,也可在楼梯休息平台设置,栓口的公称直径均应采用65mm。”
我的理解是仅设置消火栓口,不能设消火栓箱。
另外,封闭楼梯和防烟楼梯不能设置消火栓,否则影响防火门的关闭。
回复
qhwsjy01
2012年05月23日 18:05:19
36楼
住宅做法参考:
1. 不超过18层的满足规范GB50045-95(2005)/7.4.2时,可以在消防前室设双立管双栓。
2. 超过18层的合用前室及过道分别设置消火栓,(一梯两户可在防烟楼梯间设消火栓)
3. 设置消火栓尽量少穿越防火门。
4. 住宅前室设消火栓可以算作总数之内(我说的,你懂得)
回复
苏铁艺
2012年05月24日 09:45:42
37楼
楼主拿低规的条文去套18层的住宅,确定不是在开玩笑?
回复
goodhope1984
2012年05月24日 11:08:14
38楼
这样放消火栓,水井的门还可以设置吗?
回复
kong189
2012年05月24日 11:09:26
39楼
我们这边要求 十八层及十八层以下住宅,前室设置双立管双栓,楼梯间可不设置消火栓
回复
haigang_21
2012年05月24日 18:14:37
41楼


同意

[ 本帖最后由 haigang_21 于 2012-5-24 18:17 编辑 ]
回复
yanopen
2012年05月25日 09:17:14
42楼
在前室放一个双栓的完事
回复

相关推荐

APP内打开