30层的住宅高层,1-15层和16-30层用两路BV-6(每路三根线)的电线链式配电,每层设一个接线盒,然后接到每户一个的应急插座上,BV-6最大载流量为29A,可带6KW的负载,对应1-15层每户为400W,限制每户最多只能接300W的负载,比如风扇,台灯,冰箱选其一。电源由应急柴油发电机组供应。这种方案是否可行啊?还有插座是否要装保险管?谢谢各位了!
不知道这个应急插座的作用是什么,哪里有规定设置吗?
回复
3楼
规范没有要求这个。不过这个想法很好,单位内部建房时可以搞个这个。
每户单独设置一个1A/30mA的漏保,单独保护各户的应急插座回路。
回复
4楼
此插座作用何在,由此产生的电费谁来负担。
回复
5楼
是为停电时客户应急几个小时使用风扇、台灯或者冰箱而考虑的,因为户内设ATS做切换,成本高,且小型的ATS不好找,所以考虑链式供电,我知道电气规范中住宅户内的用电负荷均为三级,但高于规范应该没问题吧?电费基本上就只是柴油费,成本虽比市电要高,但因为时间只有几个小时,所以考虑不计量了,均摊到物业费里。
回复
6楼
想法是挺好的,做法也应该可行,就怕用的时候大家在插座上插个接线板,那时候用的就不只300W了 那样线路就危险了
回复
7楼
是的,选用带保险管的插座,超过1.5A的电流就融掉,是否可行,有这样的插座么?
回复
8楼
我还是觉得在插座旁边弄个漏保比较好。首先插座必须带漏保,二是如果进线时没有开关做隔离,检修也有问题。还有这个插座必须贴个标签,写上注意事项,防止误操所触电。
回复
9楼
知识少,希望跟大家多多学习,学习啦呢,希望这样的贴子越多越好
回复
10楼
先不讨论其他,就应急用电能手牵手的接么?
规范上好像没有这么写吧?
我记得手册上写的是链式供电只能是用在低压的三级负荷上哦,应急用电有链式会不会在用电可靠性上欠佳啊?
回复
11楼
学习新鲜配电方案,从未做过