求教:消防电梯集水坑位置问题
acheng
acheng Lv.7
2006年11月13日 20:13:03
只看楼主

两部电梯,一部为消防电梯,下地下室,另一部为普通电梯,不下地下室,拟在普通电梯基坑下设消防电梯集水井,可否?

两部电梯,一部为消防电梯,下地下室,另一部为普通电梯,不下地下室,拟在普通电梯基坑下设消防电梯集水井,可否?
免费打赏
ah-wangjun
2006年11月13日 21:23:34
2楼
可以。
回复
sannanpubei
2006年11月14日 00:34:51
3楼
缓冲坑底不宜设置管道、设备以及堆放物品。
我认为消防电梯与客梯可以对换下地下室,即客梯下地下室,消防电梯不下。
消防电梯下地下室,作集水井难度很大,集水井要做的很深,结构不好处理;不下地下室,缓冲坑底设个地漏引至附近集水井即可。
回复
水灾
2006年11月14日 00:53:25
4楼


消防电梯不下地下室据建筑专业说不行呢。直接把泵设于电梯坑底算了,等着厂家说不让设于坑底的时候再改。。。
回复
kitty8511
2006年11月14日 08:51:16
5楼
学习下,先留个名
回复
acheng
2006年11月14日 08:54:26
6楼
我的意思是,另一部不下地下室的电梯基坑底高于地下室地面有1m多,在下面设集水坑,应该对电梯没有影响。
回复
huhu8107
2006年11月14日 10:12:22
7楼
消防电梯的积水坑应该设置在它的周围,如果不影响客梯基座那么可以设置在下面。
回复
senlin235
2006年11月15日 09:07:48
8楼
为了减少各种麻烦,我的习惯是设在消防电梯的周围,通常是前室,个人认为这样安全,可靠.
回复
zhangminghua7512
2006年11月15日 09:14:55
9楼
关键是把积水排出室外
回复
ll-327
2006年11月15日 10:26:51
10楼
不行,消防电梯一定要设排水,否则火灾发生的时候消防电梯如何运行?
回复
fymfymfym
2006年11月15日 10:27:08
11楼
无论是否将消防电梯与客梯对换,问题一样的。失火后的消防水还会经楼梯直达地下室,水满金山不可避免。想单单依靠消防电梯集水坑把水老老实实地流入,只能是天真的想法。最好就是在地下室设消防电梯集水坑。这就是最好的答案。怕这怕那、怕动地下室、怕花钱,其结果只能是坑苦了长期使用的户主。