两部电梯,一部为消防电梯,下地下室,另一部为普通电梯,不下地下室,拟在普通电梯基坑下设消防电梯集水井,可否?
两部电梯,一部为消防电梯,下地下室,另一部为普通电梯,不下地下室,拟在普通电梯基坑下设消防电梯集水井,可否?
2楼
可以。
回复
3楼
缓冲坑底不宜设置管道、设备以及堆放物品。
我认为消防电梯与客梯可以对换下地下室,即客梯下地下室,消防电梯不下。
消防电梯下地下室,作集水井难度很大,集水井要做的很深,结构不好处理;不下地下室,缓冲坑底设个地漏引至附近集水井即可。
回复
4楼
消防电梯不下地下室据建筑专业说不行呢。直接把泵设于电梯坑底算了,等着厂家说不让设于坑底的时候再改。。。
回复
5楼
学习下,先留个名
回复
6楼
我的意思是,另一部不下地下室的电梯基坑底高于地下室地面有1m多,在下面设集水坑,应该对电梯没有影响。
回复
7楼
消防电梯的积水坑应该设置在它的周围,如果不影响客梯基座那么可以设置在下面。
回复
8楼
为了减少各种麻烦,我的习惯是设在消防电梯的周围,通常是前室,个人认为这样安全,可靠.
回复
9楼
关键是把积水排出室外
回复
10楼
不行,消防电梯一定要设排水,否则火灾发生的时候消防电梯如何运行?
回复
11楼
无论是否将消防电梯与客梯对换,问题一样的。失火后的消防水还会经楼梯直达地下室,水满金山不可避免。想单单依靠消防电梯集水坑把水老老实实地流入,只能是天真的想法。最好就是在地下室设消防电梯集水坑。这就是最好的答案。怕这怕那、怕动地下室、怕花钱,其结果只能是坑苦了长期使用的户主。
回复