求教:消防电梯集水坑位置问题
acheng
acheng Lv.7
2006年11月13日 20:13:03
只看楼主

两部电梯,一部为消防电梯,下地下室,另一部为普通电梯,不下地下室,拟在普通电梯基坑下设消防电梯集水井,可否?

两部电梯,一部为消防电梯,下地下室,另一部为普通电梯,不下地下室,拟在普通电梯基坑下设消防电梯集水井,可否?
免费打赏
猪仙
2006年11月15日 10:42:55
12楼

同意水中缘同志的看法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhuzgwxm
2006年11月15日 12:45:20
13楼
最好在消防电梯附近设置,且集水井比电梯底低好多,如果不影响普通电梯的使用,可以设在普通电梯下面,但是深度要满足要求。
回复
jiangxue1122
2006年11月15日 13:18:14
14楼

排水泵、阀门、压力表也要放在这1米多的地方吗?高度够不够?检修怎么办?
回复
nick_wujq
2006年11月15日 13:19:26
15楼


在普通电梯基坑下面设其实跟在消防电梯底设置是一样。反正集水井要排的是消防用水,水管也是从消防电梯底接出。
回复
jn-qiaoyan
2006年11月15日 14:12:21
16楼
一般设于消防电梯附近有墙的部位,这样排水支管上的阀门压力表都能在地面上1.5-2.0米处,方便操作.
回复
hujl2001
2006年11月15日 18:21:47
17楼


消防电梯不下地下室?胡扯!!
回复
zpzjt
2006年11月15日 18:40:51
18楼
我认为集水坑应该设置在消防电梯井底,而不应该设置在另一部普通电梯下.
回复
zhangminghua7512
2006年12月09日 20:10:10
19楼
可以的,只需设污水泵将废水排出即可
回复
ah-wangjun
2006年12月09日 22:30:01
20楼


不要这么冲动,哈哈,一般消防电梯均是下地下室的,但是好像规范并没有规定这样。
回复
ah-wangjun
2006年12月09日 22:39:48
21楼
大家的的担心不知道楼主领会没有,虽然你可以在普通电梯下面做消防电梯的集水井,但是仍然要保证消防电梯下面不能被淹,举例:地下室标高-5.0米,消防电梯坑底标高大概在-6.2米,集水井的底标高应该在-7.2米左右。
换句话说,你可以换位置,但是不可以改高程。
回复

相关推荐

APP内打开