这个个问题我很困惑,也请教一下大家:
1、排烟系统管路上的都是280℃防火阀吧?送风或通风系统上的都是70℃防火阀吧?
2、排烟风机前的280℃防火阀要连锁风机,送风、通风机后的70℃防火阀要连锁风机,接竖井前的以及穿隔墙处的防火阀要连锁风机吗?如果控制?
3、如果风井只为一个排烟或通风系统服务,不再接入其他系统,是否接风井前就不需要防火阀了?
谢谢了。
4、地下室和超32层的排烟或正压送风系统均要求分段设置系统,这个地下室如果只有一层还需和规范的表格数据比较吗?
5、超32层分段的问题,这个32层是按负担的楼层算还是系统经过的总楼层算?具体如下图:
A有效楼层32,实际穿越楼层34,是否需要分段?B 33层有一台风机独立送风,32~1层由另一台送风,但穿越楼层超32层,是否可行?C 在中间楼层16层设送风机,上下都没有超32层是否需要分段设置两个系统?(屋顶层的风机是否可以不用,只要16层的,风量按两个不超20层的合用计算?)
谢谢大家的回复,有几点我再解释一下和大家探讨。
1、防火阀和风机连锁,我理解是为了保护风机,因为防火阀自动关闭后,风机还在运行,对轴流风机是会憋坏的,那么如果系统上有多个防火阀(比如接竖井、穿隔墙等),那么任何一个动作关闭了,不连锁风机都存在损坏风机的问题,我觉的都应该连锁,不知理解对否。
2、关于风井只负担一个通风系统的情况,如果接风井处不设防火阀,那么火灾时这个通风系统联通风井会形成烟火的通路,再假如风井出口不是设在很安全的地方,在一般的侧墙上的话,那么火势就有可能通过这个通路蔓延到其他楼层(就像火灾时通过窗户蔓延到楼上情形)。我的理解这种情况还是该设防火阀。
3、分段问题,如果C方式可以只要中间16层的风机的话,那么超32层(比如35层)的可否采用一台风机放在屋顶,风量按两个不超20层的系统风量计算呢?
谢谢了。
[
本帖最后由 lijing_2008 于 2012-5-23 13:16 编辑 ]

12楼
我也来学习一下,大家各抒己见,不过希望看到更专业的东西
回复
13楼
我就谈谈我的理解吧
A情况,我对规范理解是系统负担的层数,《高规》表格也是只系统负担层数
B情况,这种方法我以前没想到过,死套规范也是可以,总感觉怪怪的。
C情况,按对规范理解是可以,不过就是没有依据支撑
还有楼主说的地下只有一层,是否要和表格比较,个人感觉是不需要,《技术措施》上提到可以不用,但是门洞风速取09-1.2M/S 不过《技术措施》指的是多层建筑,我们单位是高层也按这个做。
回复
14楼
有时候通风系统可能穿越几道隔墙或楼层,不只是穿风机房,比如说风井转换的情况等等,在每个重要隔墙处都有防火阀,这些我觉得应该和风机连锁,如果是轴流风机通路上的防火阀堵住肯定烧电机,离心风机不会。
2.火灾的烟火通过通风排烟系统侧墙出去后如果上面有楼层的窗户等很可能就窜入上层房间内引起楼上火灾,通过窗户窜火的情况很多,侧墙通风口也类似这种情况。
回复
15楼
回复
16楼
建议你先读读规范。你疑惑太多了。
回复
17楼
新手旁听,学习学习。
回复
18楼
这个个问题我很困惑,也请教一下大家:
1、排烟系统管路上的都是280℃防火阀吧?送风或通风系统上的都是70℃防火阀吧?
是这样的。
2、排烟风机前的280℃防火阀要连锁风机,送风、通风机后的70℃防火阀要连锁风机,接竖井前的以及穿隔墙处的防火阀要连锁风机吗?如果控制?
只有排烟风机入口处的280℃防火阀需要连锁风机,因为当发生火灾后,消防联动打开排烟风机排烟,一旦烟气温度达到280℃,防火阀易熔片自动熔断关闭阀门,连锁停风机,这样可以在一定程度上防止风机烧毁,避免更大的损失,再有就是,烟气一旦达到280℃,说明火灾已经非常严重,再排也没有必要了。而70℃的防火阀是安装于非消系统上的,发生火灾后消防系统会强制切断非消电源,风机也就自然停下来了,所以不需要连锁风机。
3、如果风井只为一个排烟或通风系统服务,不再接入其他系统,是否接风井前就不需要防火阀了?
排烟防火阀是保护风机的,只要是排烟风机前的防火阀就不管系统安装位置,均需要连锁风机。
4、地下室和超32层的排烟或正压送风系统均要求分段设置系统,这个地下室如果只有一层还需和规范的表格数据比较吗?
关于正压送风的设置产所规范上有明确的说明。
回复
19楼
好好理解规范吧,“憋坏风机”这么不专业的话你们都敢说出来,亏你们还是干这行的呢,千万别告诉别人你哪个学校毕业的,这样会给母校抹黑的。
回复
20楼
好图纸不错
回复
21楼
每天都来这里,能学到好多的东西,我也是设计新手,希望各位前辈能多指点!

回复