多个变压器零线能不能连在一起
czk2011
czk2011 Lv.7
2012年05月21日 16:15:26
来自于变压器
只看楼主

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络
免费打赏
zjsggnnb5
2012年05月22日 10:05:15
2楼
不能连在一起
回复
perryshieh
2012年05月22日 10:38:35
3楼
不能。每个单独的变压器出线零线,变压器外壳,变压器接地引下线是连在一起的。某台变压器的出线火线一相接地造成接地故障,而导致总零线带电时,如果故障台区的零线与其他正常台区的零线是连在一起的,此时正常台区的零线也会带电。。。
回复
yjh863113
2012年05月22日 10:46:23
4楼
肯定不可以啦,
回复
cantona
2012年05月22日 10:49:35
5楼
二个变压器放在一个箱体里,二台变压器的中性点工作接地应该是接在同一组接地装置上吧,楼主所谓二根零线即PEN线在源头上就接在一起,二组有联络的低压柜N排也是贯通的也就是说是连在一起的。
回复
rk5707
2012年05月22日 17:23:42
6楼
PEN我认为可以接在一起,因为都是接地,接地点电位为0.而且二个变压器放在一个箱体里,没什么不可以接在一起的。
但当PE线和N线分开后,N线就要分开了,因为会产生杂散电流,导致电器误动。

以上是个人理解,有不对的可以讨论指点!!
回复
xuyy7558
2012年05月22日 17:52:03
7楼
支持楼上!

关键是很多人对PEN、PE和N不分啊!
回复
panrq
2012年05月23日 12:46:45
8楼
当然可以,两个变压器并联运行的时候难道N线不可以连在一起么,要消除杂散电流,两个变压器的PEN本来就要在低压柜里统一接地的吧,,
回复
ml_411
2012年05月23日 13:29:24
9楼
不能、我们这里的变压器的都是单独接地。
回复
zzhspeed
2012年05月23日 14:26:00
10楼
就算两路高压,也可以共用一根PEN线,而且如果两台变压器之间还做了联络,那么就必须共用PEN排,保证一点接地。
回复
zyw2009999
2012年05月23日 14:51:13
11楼
连在一起的!!
回复

相关推荐

APP内打开