多个变压器零线能不能连在一起
czk2011
czk2011 Lv.7
2012年05月21日 16:15:26
来自于变压器
只看楼主

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络

各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络
免费打赏
zyd152251
2012年05月23日 15:21:35
12楼
这个问题值得深思!
回复
jsyzhbc3369
2012年05月23日 15:31:06
13楼
理论上支持这种说法。期待更权威的解答
回复
hongyunfeng2012
2012年05月23日 17:00:25
14楼
变压器并联时连在一起,单运行时最好是分开。(经验告诉的)
回复
cszhangyiping
2012年05月23日 17:33:47
15楼

能告诉是什么经验吗?
回复
lingxuct
2012年05月23日 18:20:17
16楼
变压器无零序(单相接地短路)保护或有零序保护且不是漏电保护,低压进线断路器为3P时,多台变压器(有联络)的N线必须连接!因为联络开关也是3P的,否则N线不通了(或经过工作接地才通——不正常)!

变压器设零序保护是漏电保护(零序电流互感器套在工作接地线上),低压进线断路器4P(联络开关也是4P)时,多台变压器的N线不能连接。
回复
gyr125
2012年05月23日 19:50:17
17楼
我厂区有8台变压器,所有的变压器接地都连在一起,弄得现在PE线和N线压根就分不清楚,而且PE线N线上都有电流,现在弄得有些电机都不能够正常运行了。问题到现在还没有解决。
回复
lh10kv
2012年05月23日 20:35:09
18楼
多台配变安装在同一房间或者同一箱里,N排必须连在一起。呵呵,我们这里有几百个例子。正规的做法是多台变压器中性点在低压柜内N排单点接地,避免产生杂散电流。
回复
lh10kv
2012年05月23日 20:39:51
19楼
最好改为TN-S系统,变压器中性线在低压屏处单点接地,且N线需绝缘,出线后不再接地,PE线可以多点接地。可以避免保护线上带电。
回复
zzhspeed
2012年05月23日 21:36:13
20楼

PE上也有电流基本上证明了你的N排有多处与PE排连接了。
其实我们只要把握一点就行:任何一根N排(不管是几台变压器共用都可以)但只能有一个点与PE排连接。
我们有时从变压器中性点直接引线至接地,这其实是非常错误的。
回复
hzm1217
2012年05月23日 23:05:36
21楼
个人认为 最好单独
回复

相关推荐